66问答网
所有问题
下列不属于消防水池(水箱)漏水原因的是( )。
A.排污管(放空管)、出水管管路渗漏
B.排污管(放空管)上控制阀未关闭
C.消防水池水箱(腐蚀)或锈蚀
D.消防水泵控制阀未完全关闭
举报该问题
推荐答案 2023-04-10
【答案】:D
故障现象:消防水池(水箱)没水或漏水。原因分析: (1)进水管浮球阀或和液位控制阀损坏,无法进水。 (2)排污管(放空管)、出水管管路渗漏。 (3)排污管(放空管)上控制阀未关闭。 (4)消防水池水箱(腐蚀)或锈蚀。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/iinvpnn222x2xDDUxn.html
相似回答
不锈钢
水箱漏水
一般都
是
什么
原因
造成的?
答:
造成不锈钢消防水箱漏水的原因有:一.与焊接技术有关,跟焊接材料有关。二.与板材厚度有关
,现在有些厂家,报价很低,主要是板材偷偷改薄了。三.丝头的材质,一般跟水接触的必须用不锈钢,但有些丝头,法兰居然是铁的。只要材质不对,很容易就锈蚀掉,无可否认。
消防
高位
水箱
存不住水
是
什么
原因
答:
三个原因,
1.管道破裂导致漏水
,包括室外管道,2
泵房止回阀失效或安全泄压阀失效
,3.
室外水泵结合器冻裂或锈蚀
公司
消防水池漏水
,求相关原理图以便检查。
答:
清洗
水箱
后,检查:总进水阀是否连接浮球阀,浮球阀时候后方有进水管道,有的话是否堵塞;检查高低水位感应装置是否正常作用,是否可以连接
消防
主机;检查稳压泵补水管道是否正常;切割浮球阀那地方的手动阀门作用,到底
是
补水或者是泄水;其他的。。。我也不太清楚了,毕竟没有设计图。。光靠你说也不知...
关于
消防水池
和
消防水箱
说法,
下列不
正确
是(
)
。
答:
【答案】:D 教材P270
消防水池
给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m3时,不应大于96h,消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100,AC选项正确;根据5.2.6 -5,高位
消防水箱
进水管管径应满足消防水箱8h充满水要求,但管径不应小于DN32...
消防
高位
水箱的
水流失
原因
?
答:
听不出来的。这个可以将分区分段的环网阀门关闭,然后逐段排查,水泵接合器的室外管道如果采用焊接的,年限超过8年的
漏水
可能性最大,如果
不是
,有可能是墙体内靠近卫生间位置的管道,需要分段排查。
消火栓给水系统验收时常见问题有哪些?
答:
4、水泵接合器:与室外消火栓或
消防水池的
取水口距离大于40m、数量偏少、未分区设置。 5、减压装置:消火栓口动压大于0.5Mpa的未设减压装置、减压孔板孔径偏小。 6、
消防水箱
:屋顶合用水箱无直通消防管网水管、无消防水专用措施、出水管上未设单向阀。 7、消火栓:阀门关闭不严,有
渗水
现象;冬季地上...
大家正在搜
消防水池与消防水箱的区别
消防水箱消防水池
消防水池和消防水箱设计
高位水箱和消防水池的关系
消防水箱是怎么补水的
有消防水池还需要水箱吗
消防水池水箱液位
高位水箱和消防水池
消防水箱的水来自哪里