66问答网
所有问题
当前搜索:
高位水箱和消防水池
消防水池
和
水箱
的区别
答:
一、
消防水池与消防水箱
的区别 消防水箱主要负责在火灾发生时为消防系统提供必要的压力和用水。它通常设置在建筑物的屋顶水箱间,通过稳压泵对水进行增压,确保消防管道系统维持恒定的压力。而消防水池则是在消防泵无法提供足够水源时,作为备用水源供消防系统使用。在火灾情况下,消防泵会从消防水池抽取水源...
消防水池和消防水箱
进水管的要求
答:
消防水池
进水管要求消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m3时,不应大于96h。消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。
高位消防水箱
进水管要求高位消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮...
“
高位水箱
”就是
消防水箱
吧?还是特指高度在多少米以上的水箱?
答:
答:
高位水箱
一定且必须能够重力自流。普通水箱,如果属于那种
“消防水池”
,设置于底层或者地下室,就不能重力自流了。当然了,这种水箱应该称之为“消防水池”。不过凡是设置与屋顶的水箱,无论生活用还是消防用,都应该能重力自流。
下列关于
消防水池
、
高位消防水箱
的保养内容正确的是( )。
答:
【答案】:A
消防水池
、
高位消防
水箱的保养内容1.消防水池、高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀。(A正确)2.水箱间、
水箱与
墙壁间的通道通畅,无阻碍。3.进水管、岀水管、泄水管的阀门处于开启状态。(B错误)4.溢流管和通气管上的防虫网无锈蚀。(C错误)5.水位信号装置完好,显示正常。6....
消防水池
和
高位水箱
灭火顺序
答:
先启动高区。
消防水池和高位水箱
灭火顺序是先启动高区。消防水池是提供整个火灾期间的每一项或全部消防用水,设置在地下室或埋在地下。消防泵就是抽取消防水池水向消防系统供水。
高位消防水箱和消防水池
的区别?
答:
高位消防水箱
一般设置在楼顶,供给消防稳压系统用水。
消防水池
一般设置在消防泵房内供给消防喷淋泵、消火栓泵的用水。
消防
高位水箱和消防水池
的水是从哪来的?
答:
消防水池
#
高位水箱
#防火区 #喷淋系统 #信号阀 #末端放水阀 #水泵控制柜 #消火栓 #喷淋泵 #消防泵 #恒压装置 #气压罐 #水锤消除器 #泄压阀 #橡胶软接 #瞬时高压 #湿式报警阀 #压力表 #MPa
...一个单位做消防工作 请各位前辈告诉我 消防
高位水箱和消防水池
...
答:
1、
消防水池
的水是直接从市政水来的。
高位水箱
是系统稳压用的,一般是从生活给水系统来的水。2、你到一个地方管理消防系统首先就要找到每个防火区喷淋系统的信号阀和末端放水阀在哪,紧急时就可以及时处理(关信号闸阀,开末端放水阀)。3、水泵控制柜拨到自动才可以远程控制。本来按规范必须打自动,但...
...给水系统与自动喷淋灭火系统的
消防水池
和
高位水箱
都是共用的吗?_百...
答:
是的。这个
高位消防水箱
,
消防水池
共用的居多,一般情况下都是共用的。除非是原先设计的消防水池等没有喷淋的考虑。后期增补的其他标段区段的有喷淋的才会单独设置。
高位消防水箱
进水可动用地下
消防水池
的水量吗?
答:
在不影响
消防水池
有效水量和补水时间的情况下
高位消防水箱
可以用地下消防水池的水量,但不能通过消防泵
和消防
管道供水,需单独设高位消防水箱自动上水泵和上水管道,会导致造价增高,一般采用生活给水系统自动补水更方便。消防水池的补水时间不宜大于48h。高位消防水箱的进水管应满足消防水箱8h充满水的要求。