配电网过电流保护定值整定方法是什么?

如题所述

第1个回答  2024-06-11
1. 配电网过电流保护的定值整定方法可以通过公式 I=(K·Kast/Kr)Lmax 来计算。在此公式中,K 代表可靠系数,通常取值在1.15到1.25之间;Kast 是自启动系数,一般大于1;Kr 表示电流继电器的返回系数,通常取值在0.85到0.95之间。
2. Kr 值的减小会导致过流保护的启动值增大,从而降低灵敏性。因此,过电流继电器通常需要具备较高的返回系数。
3. 过流保护的动作时间应比下级线路的电流速断保护时间延长一个时间阶梯△t,即 t1=t2+△t。
4. 电压质量是衡量电能质量的一个重要指标,它不仅满足用电客户的生产生活需求,也是供电企业确保电网安全、可靠和经济运行的关键条件。
5. 配电网直接向用电客户供电,因此10KV配电线路的电压质量尤为重要。
6. 10kV配电线路保护通常采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。这些保护设备的整定值设置后,若实际电流偏差过大,超过整定值,将触发继电保护设备动作,以确保人身和设备安全。