用电检查技师技能题库?急需

哪位有电子版用电检查技师技能题库,发一份给我,十分感谢

一.单选题(每小题1.0分,共26.0分)
1.线路的电流速断保护的整定值是(  )。
A.该线路的负荷电流;
B.应躲过线路未端短路时最大三相短路电流;
C.大于允许的过负荷电流;
D.应躲过线路未端短路时最大二相短路电流。

正确答案:B;
自己得分:0.0
2.电动机的定子绕组应作三角形连接而误接成星形连接送电,其输出功率为三角形接线的( )左右。
A.40%;
B.50%;

正确答案:B;
自己得分:0.0
3.计算线损的电流为(  )。
A.有功电流
B.无功电流
C.瞬时电流
D.视在电流。

正确答案:D;
自己得分:0.0
4.半绝缘变压器指的是( )。
A.变压器的绝缘是线电压的一半
B.变压器的绝缘是相电压的一半
C.中性点部分绕组绝缘为端部绕组绝缘的一半
D.端部绕组绝缘为中性点部分绕组绝缘的一半。

正确答案:C;
自己得分:0.0
5.为减小计量装置的综合误差,对接到电能表同一元件的电流互感器和电压互感器的比差、角差要合理地组合配对,原则上,要求接于同一元件的电压、电流互感器(  )。
A.比差符号相反,数值接近或相等,角差符号相同,数值接近或相等
B.比差符号相反,数值接近或相等,角差符号相反,数值接近或相等
C.比差符号相同,数值接近或相等,角差符号相反,数值接近或相等
D.比差符号相同,数值接近或相等,角差符号相同,数值接近或相等。

正确答案:A;
自己得分:0.0
6.当两只单相电压互感器按V/V接线,二次线电压Uab=100V,Ubc=100V,Uca=173V,那么,可能电压互感器(  )。
A.二次绕组A相或C相极性接反;
B.二次绕组B相极性接反;
C.一次绕组A相或C相极性接反;
D.二次绕组B相极性接反。

正确答案:A;
自己得分:0.0
7.电压互感器二次熔断器熔断时间应( )。
A.小于1s
B.小于0.5s
C.小于0.1s
D.小于保护动作时间。

正确答案:D;
自己得分:0.0
8.运行中的三相三线有功电能表,若B相电压断开,此时电能表的相量图如下。第一元件的功率表达式是( ),第二元件功率表达式是( )。

A.P1=0.5UICOS(30°+Φ)、P2=0.5UICOS(30°-Φ);
B.P1=0.5UICOS(30°-Φ)、P2=0.5UICOS(30°+Φ);
C.P1=UICOS(30°+Φ)、P2=UICOS(30°-Φ);
D.P1=UICOS(30°-Φ)、P2=UICOS(30°+Φ)。

正确答案:B;
自己得分:0.0
9.单侧电源线路的自动重合闸装置必须在故障切除后, 经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为( )。
A.需与保护配合
B.故障点要有足够的去游离时间以及断路器及传动机构的准备再次动作时间
C.防止多次重合
D.断路器消弧。

正确答案:B;
自己得分:0.0
10.用来供给断路器跳、合闸和继电保护装置工作的电源( )。
A.只有交流
B.只有直流
C.既有交流、又有直流
D.都不是。

正确答案:C;
自己得分:0.0
11.电力系统中不可能因电弧的引起内过电压是( )。
A.中性点绝缘系统中,单相间隙接地引起;
B.中性点直接接地系统中,单相间隙接地引起;
C.切断空载变压器,由电弧强制熄灭引起的;
D.切断空载长线路和电容负荷时,开关电弧重燃引起。

正确答案:B;
自己得分:0.0
12.60°型三相三线无功电能表电压线圈串联电阻的作用是(   )。
A.防止电压线圈短路
B.限制电压线圈励磁电流
C.调整电压线圈电压与电压磁通间夹角
D.改善电压线圈电阻温度影响。

正确答案:C;
自己得分:0.0
13.LQJ-10表示(  )。
A.单相油浸式35kV电压互感器型号
B.单相环氧浇注式10kV电压互感器型号
C.母线式35kV电流互感器型号
D.环氧浇注线圈式10kV电流互感器型号。

正确答案:D;
自己得分:0.0
14.在进行避雷器工频放电实验时,要求限制放电时短路电流的保护电阻,应把适中电流的幅值限制在(  )以下。
A.0.3A;
B.0.5A;
C.0.7A;
D.0.9A。

正确答案:C;
自己得分:0.0
15.停用备用电源自投装置时应(  )。
A.先停交流,后停直流;
B.先停直流,后停交流;
C.交直流同时停;
D.与停用顺序无关。

正确答案:B;
自己得分:0.0
16.高压电缆在投入运行前不应做的试验项目是( )。
A.绝缘电阻测量;
B.直流耐压试验;
C.检查电缆线路的相位;
D.泄漏电流测量;
E.短路损耗试验

正确答案:E;
自己得分:0.0
17.如图所示,变压器低压系统采用接零保护,中性点接地电阻R0=4欧,保护零线重复接地电阻R0′=4欧,C相对地电压为220伏。当保护零线断线时,发生漏电的电器的金属外壳对地电压约为( )伏。如果保护零线没有重复接地时,发生漏电的电器的金属外壳对地电压约为( )伏。

A.110,220;
B.0,220;
C.110,110;
D.220,220。

正确答案:A;
自己得分:0.0
18.供电企业对已受理的用电申请,应尽速确定供电方案,高压双电源用户最长不超过(  )正式书面通知用户。
A.30个工作日
B.2个月
C.3个月
D.4个月。

正确答案:B;
自己得分:0.0
19.架空配电线路多采用( )来进行防雷保护。
A.架空避雷线
B.避雷器
C.避雷针
D.放电间隙。

正确答案:B;
自己得分:0.0
20.测量100V及以下的电气设备或回路的绝缘电阻时,采用(  )兆欧表。
A.500V;
B.1000V;
C.250V;
D.100V。

正确答案:C;
自己得分:0.0
21.铅蓄电池电解液的温度超过35℃时,电池组容量(  )。
A.升高;
B.降低;
C.不变;
D.先升高后降低。

正确答案:B;
自己得分:0.0
22.配电线路上装设隔离开关时,动触头一般(  )打开。
A.向上;
B.向下;
C.向右;
D.向左。

正确答案:B;
自己得分:0.0
23.单相同容量的电烘箱和电动机,两者的低压熔丝选择原则是(  )。
A.相同;
B.电动机的应大于电烘箱的;
C.电动机的应小于电烘箱的;
D.应按电动机和电烘箱型号而定。

正确答案:B;
自己得分:0.0
24.销户是合同到期(  )用电的简称。
A.终止
B.暂停
C.继续
D.减容。

正确答案:A;
自己得分:0.0
25.供电企业不受理(  )用电的变更用电事宜。
A.正式
B.增容
C.临时
D.新装。

正确答案:C;
自己得分:0.0
26.大功率三相电机直接启动时将不会导致()。
A.电流增大
B.电压波动
C.电压正弦波畸变
D.电网三相电压不平衡。

正确答案:D;
自己得分:0.0
二.多选题(每小题2.0分,共26.0分)
1.在并联电容器回路中串入电抗器的作用是( )。
A.母线电压偏高时,降低电容器上的工频电压;
B.如电抗器电抗值选择适当,能减少流入电容器的谐波电流;
C.限制电容投入时的暂态涌流;
D.改善投切电容器的断路器的熄弧条件。

正确答案:BC;
自己得分:0.0
2.电力系统中因谐振引起内过电压的类型有( )。
A.不对称开、断负载,引起基波谐振过电压;
B.中性点绝缘系统中,电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压;
C.由空载变压器和空载线路,引起的高次谐波铁磁谐振过电压;
D.采用电容串联和并联补偿时,所产生的分频谐振过电压;
E.中性点直接接地系统中非全相运行时,电压互感器引起的分频谐振过电压。
正确答案:ABCDE;
自己得分:0.0
3.电能计量装置的安装有( )要求。
A.在可能的情况下,电压互感器应尽量接在电流互感器的电源侧;
B.电压、电流互感器二次回路应可靠接地,且接地点只有一个;
C.10kV电压互感器一次侧装设熔断器,二次侧不装熔断器,二次回路中不得串接隔离开关辅助接点;
D.电能计量装置垂直度倾斜不超过6度。

正确答案:BC;
自己得分:0.0
4.高压电器安装施工技术规范中,套管安装前应进行的检查内容有( )。
A.瓷套表面应无裂缝、伤痕;
B.套管、法兰颈部及均压球应清擦干净;
C.充油套管无渗油现象,油位指正常;
D.套管应经试验合格。

正确答案:ABCD;
自己得分:0.0
5.在正常负荷和正常冷却方式下变压器油温不断升高,导致这种现象的原因可能是( )。
A.绕组局部层间或匝间短路;
B.变压器涡流使铁芯长期过热而引起硅钢片间的绝缘损坏;
C.夹紧铁芯用的穿心螺丝绝缘损坏,使穿心螺丝与硅钢片短接,使螺丝因流过大电流而发热;
D.低压绕组有高电阻短路。

正确答案:ABCD;
自己得分:0.0
6.在下列有关架空线路的导线连接的表述中,( )是正确的说法。
A.不同规格、不同绞向、不同金属的导线不准在同一档距内连接;
B.同一档距内,每根导线只准有一个接头;
C.同一档距内,每根导线不得超过两个接头;
D.接头至导线固定点,不应小于1.0m。

正确答案:ABD;
自己得分:0.0
7.高次谐波对电网的危害有( )。
A.可能引起电力系统内的共振现象;
B.电容器或电抗器的过热与损坏;
C.同步电机或异步电机的转子过热,振动;
D.继电保护误动作;
E.计量不准确以及产生通讯干扰。

正确答案:ABCDE;
自己得分:0.0
8.某变压器铭牌标注为SBH11-315/20,对该变压器的叙述正确的是( )。
A.该变压器为干式变压器;
B.该变压器一次侧额定电压为20KV;
C.该变压器为非晶合金变压器;
D.该变压器为全密封油变。

正确答案:BC;
自己得分:0.0
9.新装或大修后的油浸式变压器投运前的试验项目是( )。
A.变压器性能参数试验;
B.工频耐压;
C.绝缘电阻和吸收比测定;
D.直流电阻测量;
E.绝缘油简化试验。

正确答案:ABCDE;
自己得分:0.0
10.关于油浸变压器油温监测的叙述,说法正确的是( )。
A.变压器温度表所指示的是变压器上层油温,规定不得超过95℃;
B.变压器温度表所指示的是变压器上层油温,规定不得超过85℃;
C.变压器温度表所指示的是变压器上层油温,监视界限为85℃;
D.运行中的变压器在环境温度为40℃时,其顶层油的温升不得超过65℃。

正确答案:AC;
自己得分:0.0
11.以下项目中在高压电缆在投入运行前不应做的试验是( )。
A.绝缘电阻测量;
B.直流耐压试验;
C.直流电阻测量;
D.检查电缆线路的相位;
E.泄漏电流测量;
F.充油电缆的绝缘油试验;
G.接地电阻测量。

正确答案:CG;
自己得分:0.0
12.对预防性试验所测高压设备的绝缘数据应先进行可靠性整理,确保数据的准确性。然后将数据与( )进行比较,在此基础上根据运行情况作出结论。
A.与现行规程、标准;
B.与本设备历次的试验数据;
C.与安全系数最大的试验数据;
D.与国内优质先进的设备试验数据;
E.与同类型设备试验数据。

正确答案:ABE;
自己得分:0.0
13.新装电容器投入运行前应做( )检查。
A.电气试验应符合标准,外观完好;
B.各部件连接可靠;
C.电容器的开关符合要求;
D.检查保护与监视回路完整,放电装置是否可靠合格;
E.可以暂时解除失压保护,待投入运行后再恢复。

正确答案:ABCD;
自己得分:0.0
三.判断题(每小题0.5分,共20.0分)
1.安装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,二是调整网络电压。
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
2.当多功能电能表电压线路全部断电后,直流备用电源应能保持表类所有数据和维持内部时钟正常运行不小于100天。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
3.全电子多功能电能表与机电一体式电能表的主要区别在于电能测量单元的结构不同。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
4.避雷带和避雷网主要用来保护高层建筑物免遭直接雷和感应雷。避雷带和避雷网宜采用圆钢和扁钢。
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
5.中央信号装置分为事故信号和预告信号。( )
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
6.分接开关同相分头间的绝缘属于纵绝缘。
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
7.后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
8.多功能或复费率安装式电能表时段投切误差应不大于1min。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
9.所谓“滚雷法”,就是选择一个直径为hr(滚球直径)的球体,沿需要防护直接雷的部位滚动,如果球体只接触到避雷针(线)或避雷针(线)与地面,而不触及需要保护的部位,则该部位就在避雷针(线)的保护范围之内。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
10.变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,对电气故障的反应也比差动保护慢。所以,差动保护可以取代瓦斯保护。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
11.高压电力线路的悬式绝缘子串,在运行中各片绝缘子承受电压相同。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
12.新颁国家标准GB50057-94《建筑物防雷设计规范》规定采用IEC推荐的“滚雷法”来确定避雷针和避雷线的保护范围。
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
13.系统电压降低时,应增加发电机的无功功率。
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
14.多变比电流互感器,可只对其常用的电流比进行检定。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
15.电动机电流速断保护的定值应大于电动机的最大自起动电流。( )
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
16.一般变压器充电时只要投入过电流保护即可。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
17.阻抗电压不相等的两台变压器并联时,负载的分配与阻抗电压成正比。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
18.最基本的门电路有与门、或门和非门。  
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
19.分接开关带电部分对油箱壁的绝缘属于纵绝缘。
A.正确
B.错误。

正确答案:B;
自己得分:0.0
20.60°型三相无功电能表适用于简单不对称的三相三线制电路计量无功电能。
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
21.35千伏新设备投入运行前,变压器油的击穿电压值不应低于35千伏。
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
22.电业35kV变电站的10kV出线系统中有电缆线路及架空线路两种,该站送至某10kV用户配电站均为电缆线路,此用户10kV配电系统上可不设外过电压的保护措施。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
23.在10kV电压互感器开口三角处并联电阻是为了防止当一相接地断线或系统不平衡时可能出线的铁磁谐振过电压。
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
24.25号变压器油是指此油的凝点高于25℃。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
25.灵敏性是指保护装置应尽快地切除短路故障,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
26.《DL448-2000 电能计量装置管理规程》中规定,电能计量的二次回路中,电压回路的导线截面不应低于2.5mm2。  
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
27.电力系统频率降低,会使电动机的转速降低。
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
28.感应式电能表应垂直安装,偏差不得超过5°。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
29.工作接地的作用之一是保证某些设备正常运行。例如:避雷针、避雷线、避雷器等的接地。( )
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
30.变压器差动保护所用的电流互感器均应采用三角形接线。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
31.电压互感器二次回路的电压降,Ⅰ类计费用计量装置,应不大于额定二次电压的0.5%。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
32.充电保护不能使用合闸短时开放的过流保护,应使用永久开放的过流保护。
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
33.征得供排水部门同意的金属水管可作为保护线。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
34.半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间。  
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
35.用万用表测量某一电路的电阻时,必须切断被测电路的电源,不能带电进行测量。
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
36.计量和继电保护对电流互感器准确度和特性的要求相同,所以两绕组可以互相调换使用。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
37.三相两元件电能表,只能对完全对称的负载进行正确测量。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
38.供、售电量统计范围不对口,供电量范围比售电量范围小时,线损率表现为增大。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
39.电流互感器二次应接地。
A.正确
B.错误

正确答案:A;
自己得分:0.0
40.供电企业因供电设施计划检修需要停电时,应当提前三天通知用户或者进行公告。
A.正确
B.错误

正确答案:B;
自己得分:0.0
四.计算题(每小题4.0分,共20.0分)
1.某负荷均衡的三相线路电压为U=380V,采用钢芯铝绞线,其截面为35mm2,长度为L=400m,平均负荷P=200kW。则运行T=46天线路损耗电能 kWh(导线直流电阻R0=0.0854 Ω/km,功率因数cosφ=0.85)
正确答案:ΔW=14459.64 ;
自己得分:0.0
2.如图所示电路,110Kv线路长L=27公里。计算出d1(3)点短路时短路回路总电抗标幺值 。(取Sj=100MWA,Uj=Up)

正确答案:X=1.132008 ;
自己得分:0.0
3.某电力用户装有250kVA变压器一台,月用电量85000kWh,功率因素cosφ=0.85,则该用户变压器利用率为 %。

正确答案:η=55.55294117647059 ;
自己得分:0.0
4.某三相低压用户,安装的是三相四线有功电能表,计量TA变比200/5安,装表时计量人员误将u相TA接反,故障期间电能表走字为300千瓦时,则应追补的电量为 千瓦时。(假定三相负载平衡)

正确答案:ΔW=24000.0 ;
自己得分:0.0
5.有一只测量用穿心式电流互感器,铭牌标明穿匝数W1=1时,电流互感器一次电流I1=600。变比KI=600/5,如将该电流互感器变比改为K2=100/5,一次侧为 匝。

正确答案:W2=6.0 ;
自己得分:0.0
五.识图题(每小题2.0分,共8.0分)
1.P与A、B之间的关系式为P=A•B的逻辑门是( )。
A.
B.
C.
D.

正确答案:D;
自己得分:0.0
2.下图中表示二相式定时限过电流保护直流回路展开图的是( )。
A.
B.
C.
D.

正确答案:B;
自己得分:0.0
3.下列图中( )是T-T系统的接线图。
A.
B.
C.
D.

正确答案:A;
自己得分:0.0
4.下列图中可以与已知极性的标准电流互感器进行比较检查电流互感器极性的试验接线图是( )。
A.
B.
C.
D.

正确答案:C;
自己得分:0.0
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-09-27
为什么要采用高压输送电能?
答:发电机的额定电压一般不超过10kV,如用此电压将电能远距离输送时,由于电压较低,电流较大,而线路的电能损耗与电流的平方成正比,因此,当输送电流较大时,则在线路上将损耗大量的电能。若为了把线路损耗减小到最小而增大导线截面,就将耗用大量的金属材料,大大增加了线路的投资费用。所以,为了使损耗最小、投资最少,就只有采用提高电压、减小输送电流的办法。对同样截面的导线,电压越高,输送功率越大,输送的距离越远。所以,远距离输送大功率电能时,要采用高压输送。

防雷保护装置出现哪些问题应停止运行?
答:如有下列情况时,应属重大缺陷,防雷保护装置应停运检修。(1)避雷器经试验不合格或使用年限超过15年以上。(2)避雷针、避雷器接地线断脱或接地线不合要求。(3)避雷器瓷件有破损或严重脏污、支架不牢固。(4)接地电阻不合格。

高压真空断路器有何优缺点?
答:真空断路器的缺点是一次性投资较高,维护费用也高;而它的优点有如下几点。(1)结构简单,维护检修工作量少。(2)使用寿命长,运行可靠。(3)能频繁操作,无噪声。(4)真空熄弧效果好,电弧不外露。(5)无爆炸危险。

高电压的大型变压器防止绝缘油劣化有何措施?作用如何?
答:其措施和作用如下。(1)充氮:在变压器油枕内上部的空间充以氮气,使油与空气隔绝,可防止油的劣化。(2)加抗氧化剂:可减缓油的氧化作用。(3)装置热虹吸净油器:净油器中的硅胶或活性氧化物可吸收油内所含游离酸、潮气等物, 可减缓油的劣化。(4)安装密封橡胶囊:把它加在油枕中,使油与空气隔绝,防止劣化。

季节性反事故措施有哪些内容?
答:有如下内容。(1)冬春严寒季节:以防寒、防冻及防小动物为主要内容的大检查、大清扫。对室内外注油设备查看是否渗漏、缺油及清洁状况;对室内门窗、电缆沟查看是否完好、密封;对所有瓷绝缘进行一次清扫。(2)雷雨夏秋季节:防雷防漏和迎高峰的设备大检查。对防雷和接地装置进行检查、试验;对高压设备的绝缘状况进行分析,是否按周期试验;对设备缺陷是否处理完毕。(3)以上内容工作完后,都应做好记载

变压器安装有载调压有何意义?
答:这种变压器用于电压质量要求较严的处所,还可加装自动调整、检测控制部分,它可随时保证电压质量合格。
它的意义在于能带负荷调整电压,调整范围大,可减少电压的波动,减少高峰低谷的电压差;如安装有电容器时,还可充分发挥电容器的作用。

阀型避雷器特性数据有哪些?
答:以10kV为例,其特性数据如下。(1)额定电压:10kV。(2)灭弧电压:12.7kV。
(3)工频放电电压:其下限为26kV、上限为31kV (4)冲击放电电压:不大于56kV。(5)残压:不大于47kV。

电力系统中出现内过电压的类型和原因是什么?
答:内过电压的种类不少,其产生的基本原因是电弧引起和谐振造成的。
电弧引起的过电压如下:(1)中性点绝缘系统中,单相间隙接地引起。(2)切断空载长线路和电容负荷时,开关电弧重燃引起。(3)切断空载变压器,由电弧强制熄灭引起的。
谐振引起的过电压如下:(1)不对称开、断负载,引起基波谐振过电压。(2)中性点绝缘系统中,电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压。(3)由空载变压器和空载线路,引起的高次谐波铁磁谐振过电压。(4)采用电容串联和并联补尝时,所产生的分频谐振过电压。(5)中性点直接接地系统中非全相运行时,电压互感器引起的分频谐振过电压。

电力系统中限制短路电流的方法有哪些?
答:一般用以下方法和措施。(1)合理选择主接线和运行方式,以增大系统中阻抗,减小短路电流。(2)加装限流电抗器限制短路电流。(3)采用分裂低压绕组变压器,由于分裂低压绕组变压器在正常工作和低压侧短路时,电抗值不同,从而限制短路电流。

中性点非直接接地系统中,电压互感器二次绕组三角开口处并接一个电阻的作用是什么?
答:电磁式电压互感器接在非直接接地系统中,由于某种原因可能造成系统中感抗等于容抗,使系统发生铁磁谐振,将危及系统安全。在其绕组三角开口处并接一个电阻是限制铁磁谐振的有效措施,因为谐振的电流幅值大小与谐振回路中负荷的有功分量有关,当有功分量一定时,就可起到阻尼作用,有效的限制了谐振,所以规定在开口三角处并接一个电阻。

自备电厂申请并入电网应具备哪些条件?
答:应具备以下条件。(1)发电机组因不并网不能稳定运行的。(2)在技术和供电可靠性方面,自备机组并网有显著作用,经供电部门认可者。(3)并网采取准同期方式,并设置同期检定和非同期闭锁装置。(4)对电网输送电能的,应在其联络线上分别装设单向输出、输入的有功及无功电能表

谐波对电网有何危害?
答:电网中有了谐波电流,会造成电压正弦波畸变,使电压质量下降,给发、供、用电设备、用电计量、继电保护等带来危害,成为污染电网的公害。谐波还会使电网中感性负载产生过电压、容性负载产生过电流,对安全运行带来危害。

高次谐波对并联电容器有什么影响?
答:高次谐波电压叠加在基波电压上,不仅使电容器的运行电压有效值增大,而且使其峰值电压增加更多,致使电容器因过负荷而发热,导致电容器过热损坏,同时电容器对高次谐波电流有放大作用,可将5~7次谐波放大2~5倍,有时甚至高达10~20倍,因此,不仅要考虑谐波对电容器的影响,还需考虑被电容器放大的谐波,会影响电网安全。

1.> 变压器容量为800kVA,
答案:解:已知P=480kW,cosф=0.8 ,ΔPCu=11.75kW,PFe=1.67kW, 则其视在功率S=P/ cosф=480/0.8=600(kVA) 变压器的利用率η=S/ST=600/800=75(%)600kVA时的短路损耗 ΔWCu=ΔPCu×η2×t=11.75×0.752×8760=57898.13(kWh) 空载损耗 ΔWFe=ΔPFe×t=1.67×8760=14629.2(kWh) ∴变压器的年有功电能损耗 ΔW=ΔWCu+ΔWFe=22527.33(kWh) 答:变压器的年有功电能损耗为22527.33kWh。

2.一三相四线电能计算装置,经查其A、B、C答案:解:以计量装置二次侧功率来看,正确的功率Pcor和错误的功率Pinc分别为 Pcor=3×UI cosф×5/150 Pinc= UI cosф×5/150+ UI cosф×5/150- UI cosф×5/200=(7/120)UI cosф K=(Pcor-Pinc)/Pinc×100% =〔(1/10)-(7/120)〕/(7/120)×100% 因K为正,所以应补电量为 ΔW=K×Winc=210000×5/7=150000(kWh) 答:该计量装置应补电量150000kWh。

3.某工业用户采用三相四线制低压供电,抄表时答案:解:根据万用表测量结果得该用户实际视在功率为 S=220×5×30×3=99000VA=99(kVA) 根据电能表计算得该用户有功功率为 P=(1234.4-1234.2)×30÷0.1=60(kW) 无功功率为 Q=(301.2-301.1)×30÷0.1=30(kvar)
总视在功率为S∑=√602+302=67.08(kVA)≈99×2/3(kVA) 答:由于电能表表码与万用表测量数据大约相差1/3,因此可判断电能表不准,可能故障为1相断线。

4.>某工业用户采用10kV专线供电,解:在该线路上损失的有功功率为:△P=I2RL=P2+Q2/U2×R×L=2002+1602/102×1×5=3125(W)=3.125(kW) 该导线上的线损率为:△P/P=3.125/200=1.5625(%)
答:该导线上的线损率为1.5625%。

5.>某线路电压为380V,采用钢芯铝绞线,解:400m的导线直流电阻:R=R0L=0.0854×0.4=0.03416Ω I=P/√3U cosф=200×103/√3×380×0.85=357.5(A) ∴400m导线月损耗电能为
ΔW=I2Rt×10-3=357.52×0.03416×30×24×10-3 =3143.41(kWh) 答:线路月损耗为3143.41kWh。

6.某抄表员在一次抄表时答案:解:因一相电流线圈接反,所以电量更正率为200%。
应追补高峰电费=30000×200%×0.40×150%=36000(元) 低谷电费=20000×200%×0.40×50%=8000(元) 平段电费=(80000-30000-20000)×200%×0.4
=24000(元) 应补交电费=36000+8000+24000=68000(元) 答:该用户应补交电费68000元。

7.某工厂用电三相负荷平衡,答案:解:已知P=50kW,Up-p=380V,I=300A。
因为三相负荷平衡,则三相有功功率为 P=50×3=150kW 三相视在功率为
S=√3UI=√3×0.38×300≈197.45(kVA) cosф=P/S=150/197.45≈0.76 无功功率为:Q=√S2-P2=√197.452-1502=128.4(kvar) 答:该厂的功率因数为0.76,无功功率为128.4kvar。

8.有两台100kVA变压器并列运行答案:解:由题设可知 S1n=S2n=100kVA,U1k%=4%,U2k%=5%
第一台变压器分担的负荷:S1={( S1n+S2n)/(S1n/U1k%+S2n/U2k%)}×S1n/U1k%={200/(200/4+100/5)}×100/4=111.11(kVA) 第二台变压器分担的负荷:S2={( S1n+S2n)/(S1n/U1k%+S2n/U2k%)}×S2n/U2k%={200/(100/4+100/5)}×100/5=88.89(kVA) 答:第一台变压器因短路电压小而过负荷,而第二台变压器则因短路电压大却负荷不足。

9.两支等高避雷针,解:已知两支针高均为h=25m,两支针距离D=20m,被保护设备高度hx=7m
当h≤30m时,取P=1,则两针保护范围上边缘的最低高度为h0=h-D/7P=25-20/7≈25-3=22(m)
∴两针中间7m高度平面上保护范围一侧最小宽度为 bx=1.5(h0-hx)=1.5(22-7)=22.5(m) 答:最小宽度是22.5m。
10.有一三相对称负荷答案:解:负荷接成星形时,每相负荷两端的电压,即相电压为
U人ph=U人p-p/√3=380/√3=220(V) 负荷阻抗为:Z=√R2+XL2=√162+122=20(Ω) ∴每相电流(或线电流)为:I人
每相负荷两端的电压为电源线电压,即 U△ph=U△p-p=380(V) 流过每相负荷的相电流为: I△ph= U△ph/Z=380/20=19(A)

1.>要大力推广使用电热锅炉、蓄冰(冷)式集中型电力空调。( √ )
4.>分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。( √ )
7.>独立避雷针与电气设备在空中的距离必须不小于5m。( √ )
9.>负载为500kW,可选择额定电流为1000A的封闭式母线。( √ )
10.>在进行高压试验时,应采用负极性接线。( √ )
11.>管型避雷器开断续流的上限,考虑非周期分量;开断续流的下限,不考虑非周期分量。( √ )
15.>居民用户的家用电器损坏后,超过7日还没提出索赔要求的,供电企业不再负赔偿责任。( √ )
18.>继电保护装置所用电流互感器的电流误差,不允许超过10%。( √ )
19.>绝缘鞋是防止跨步电压触电的基本安全用具。( √ )
二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共32分)
1.准确测量电气设备导电回路的直流电阻方法是(电压降法 )。2.在预防性试验中,用QS型高压交流电桥测量35kV及以上电力变压器介质损失时,其值应小于(2% )。
3.并联电力电容器的补偿方式按安装地点可分为( 集中补偿、分散补偿、个别补偿 )。 4.高压配电线路与35kV线路同杆架设时,两线路导线间的垂直距离不宜小于(2.0 )m。5.电动机的定子绕组应作三角形连接而误接成星形连接送电,其输出功率为三角形接线的(50% )左右。6.采用A级绝缘的调相机铁芯,允许温升为(65℃ )。
7.在RLC串联电路中,增大电阻R,将带来以下哪种影响( 谐振曲线变钝)。8.R、X和|Z|是阻抗三角形的三个边,所以,在RLC串联电路中有功功率因数等于( R/|Z| )。 9.过流保护加装复合电压闭锁可以( 提高保护灵敏度 )。 10.计算线损的电流为(视在电流 )。11.几个试品并联在一起进行工频交流耐压试验时,试验电压应按各试品试验电压的(最小值 )选择。12.三相变压器铭牌上所标的容量是指额定三相的(视在功率 )。
13.判断电流产生磁场的方向是用( 楞次定律 )。
14.把空载变压器从电网中切除,将引起(过电压 )。 15.在串联电路中( 流过各电阻元件的电流相同 )。16.应用右手定则时,姆指所指的是( 导线切割磁力线的运动方向 )。17、避雷线的主要作用是(防止直接雷击电力设备 )。
18、对于单侧电源的双绕组变压器,常采用带制动线圈的差动继电器构成差动保护。其制动线圈应装在(负荷侧)。19、采用直流操作电源(可用定时限过电流保护,也可用反时限过电流保护)。20、电磁式操作机构的断路器大修后,其跳、合闸线圈的绝缘电阻不应小于(1MΩ)。21、断路器液压操作机构的贮压装置充氮气后(必须直立放置)。22、将有效长度为50㎝的导线与磁场成30°角放入一磁感应强度为0.5Wb/㎡的均匀磁场中,若导线中的电流为20A,则电磁力为(2.5N)。
23、理想变压器的一次绕组匝数1500,二次绕组匝数为300。当在其二次侧接入200Ω的纯电阻作负载时,反射到一次侧的阻抗是(5000)Ω。
24、中性点不直接地系统中35kV的避雷器最大允许电压是(41kV)。25、发电机在交接验收或全部更换定子绕组及大修后,直流耐压试验电压为额定电压的(3倍)。26、下列条件中(上层油温)是影响变压器直流电阻测量结果的因素。本回答被提问者采纳
相似回答