推荐答案 2017-06-29
应该可以,在中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。二是各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此可继续运行一段时间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uxsvisn2Dnivx9sU2ni.html
其他回答
第1个回答 2017-06-29
简单的理解;D.y11为双圈变压器,d为一次侧三角形接线,y为二次侧星形接线,11为11点接法.一次侧比二次互差30度角,,
D.yn11为双圈变压器,d为一次侧三角形接线,y指二次侧星形接线,n指二次星形接线引出中性点工作零线,11为11点接线.一次侧比二次互差30度角,
本回答被网友采纳
相似回答
中性点不接地系统可以选D,YN11变压器么?
答:
简单的理解;D.y11为双圈
变压器,d
为一次侧三角形接线,y为二次侧星形接线,11为
11点
接法.一次侧比二次互差30度角,
,D
.
yn11
为双圈变压器,d为一次侧三角形接线,y指二次侧星形接线,n指二次星形接线引出
中性点
工作 零线 ,11为11点接线.一次侧比二次互差30度角,
两台同容量的
D
.
yn11变压器
需并联但同相为什么会产生1百多伏的压差,怎么...
答:
如果接线组别没搞错,可能是某台
变压器
的
中性点
没
接地
我国铁路上用的牵引
变压器YNd11
一次侧引出
中性点,
但中性点却
不接地,
为...
答:
因为牵引设备感性很大 动力很不稳定 这样在
变压器
中会产生谐波 而
YN
接方式内部没有谐波通路不会造成对电网的波动 对配电
系统
起保护作用
变压器
有Ydn-11接法吗?还是
YNd11
呢?角接有
中性点
引出吗?
答:
Yyn0,即在400V必需有零相(中性点)而输电
变压器
(也叫电力变压器)的结法一般为Yd11、
YNd11,
其中大容量或高电压等级变压器的高压侧需要
中性点接地,
则结法为YN(n、N表示有中性点端子)当接法为d时则无中性点(d接就是将三相绕组的头、尾按一定顺序直接相连,因此无法 提供中性点输出)...
电压互感器的接线方式有几种?
答:
3、开口三角接线 三台单相三绕组电压互感器构成
YN,yn,d11
或YN,y,d11的接线形式(二次侧星形绕组中性点不直接接地,而采用b相接地),广泛应用于各级电压
系统
中,而3~15KV电压级广泛采用三相式电压互感器。其二次绕组用于测量相间电压或相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入
中性点不接
...
连接组别号
YNd11
与Yd11的区别
答:
影响着
系统
的运行效率和安全性。理解
变压器
的连接组别对于电力系统和可控整流电路至关重要,而通过线电压矢量图来直观分析和识别不同组别,不仅便于初学者学习,也是现场操作者的得力工具。因此