哪位大神能帮我讲讲关于断电延时S5定时器的工作原理,最好有个实例,谢谢!

如题所述

下面是各定时器的区别
S_PULSE(脉冲定时器)
工作原理:输入为1,定时器开始计时,输出为1;计时时间到,定时器停止工作,输出为0。如在定时时间未到时,输入变为0,则定时器停止工作,输出变为0。如果定时器复位端(R)从0变为1则定时器复位时间清零,输出变为0。
举例:假如输入的定时间(TV)为10秒,输入从0变为1则定时器开始计时(输出为1)时间从10开始递减当递减到0时定时器输出为0
S_PEXT(扩展脉冲定时器)

工作原理:输入从0到1时,定时器开始工作计时,输出为1;定时时间到,输出为0。在定时过程中,输入信号断开不影响定时器的计时(定时器继续计时)。
如果定时器复位端(R)从0变为1则定时器复位时间清零,输出变为0。
区别:扩展脉冲定时器与脉冲定时器的区别是前者在定时过程中,输入信号断开不影响定时器的计时。(只需接通一瞬间)
S_ODT(接通延时定时器)

工作原理:输入信号为1,定时器开始计时此时输出为0;计时时间到,输出为1。计时时间到后,若输入信号断开,则定时器输出为0。如在计时时间未到时,输入信号变为0,则定时器停止计时。
区别:顾名思义“接通延时”就是启动定时器(输入信号变为1)且定时间到之后定时器输出(Q)才接通为了。
S_ODTS(保持型接通延时定时器)
工作原理:输入信号为1,定时器开始工作并计时(输出为0),计时时间到,定时器输出为1。当定时器定时结束,不管输入信号状态如何,输出Q的状态总为1,定时器位只有使用复位指令才能使输出变为0并触发下一个定时器定时工作。
S_OFFDT(断电延时定时器)
工作原理:输入信号由0到1时定时器复位,输出为1;当输入信号由1到0时,定时器才开始计时,计时时间到,输出为0。在计时过程中,如果输入信号由0到1则定时器复位,停止计时(输出为1),等待输入由1到0时才重新开始计时。
区别:复位时输出为1
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-13
断电延时继电器,断电延时开关:说的复杂也不容易理解,大致就是里面有电磁线圈和IC集成电路、电容器,电容器给IC电路供电,IC集成电路有的就是555计时器(电子电工技术、微电子集成电路知识),假如主电路断电(由控制电路控制),延时开关断电,电容开始给计时器供电,得电后,计时开始,计时结束,电容以及IC电路给电磁线圈个信号,电磁线圈控制的触点断开。断电延时开关外面有机械可调的十字旋钮,用来调节所需的延时的时间,例如你调的是5S,那么一个电路部分得电后延时5秒后,所控制的电路得电,完成了延时启动和断开。