关于西门子断电延时定时器

我在书上看TOF原理是得电时,一直通。断电时,延时到定时时间时,停止。

这个图我就怎么都看不懂T38这个TOF起的意义在哪,书上说是T37定时时间到,T37常开触点闭合,接通T38,T38常闭触点断开,复位T37,T37常闭触点闭合,程序又回到Q0.0点亮状态,

我看不懂T37一闭合,一接通T38,T38不是一接通就马上通吗,断电时候才延时吗?T38常闭不就断开了吗,T37断开,T37常闭闭合,Q0.0再次点亮,但这时候T38常闭是断开的,T37如何计时?
全部分数献上,请大家帮帮忙

M0.0接通时,T37首先开始计时,

                       1步:T37是接通延时,1S后T37接通,同时T38得电,程序扫描的下一周期,T38将T37复位。这一阶段T37得到的只是一个程序扫描周期的接通。就是说T37通一下就断了。

                        2步: 由于T38是断电延时,T38要保持0.5S后才断开。T38断开后,T37又重新开始计时,1S后再次通一下。T38再次保持0.5S再次断开,1S后T37再次通一下。。。。。。    

               

最好是画一下M0.0,T37,T38的时序图,一下就明白了。仅供参考,如有不对还请指教。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-01
TOF断电延时型定时器当条件满足时,它会立即的接通,即这里的T37常开接通的时候,T38的常闭触点会立即的断开,这时T37定时器复位,T37的常开触点断开,T38断电,此时的T38会延时断,也就是它会保持接通0.5秒,而它的常闭触点也会保持断开0.5S,0.5S后T38会彻底的断开,而T38的常闭此时才会接通,T37又会重新开始计时,周而复始的运行。
第2个回答  2020-03-29
他不是0.5S后还是会变常闭啊,一点毛病没得啊!
第3个回答  2019-08-05
这个亮10秒灭5秒再亮10秒
第4个回答  2020-02-17
会一直亮,拿20O下载试过
相似回答