我只有电压表和电流表,没有功率因数表和控制器。整个系统通过观察运行前电压,运行之后的电压·电流,投入电容器之后的电压·电流,根据实际数据手动操作·慢慢调节。我采用的是三相电容器,用什么型号的?具体点(你说的好像是单相电容器?)。电容耐压可选450v的吗?谢谢!
追答三相电容器型号很多不是关键,如BSMJ,BCMJ,BZMJ,BKMJ等,标称电压450V,实际耐压要求也是大约1000V,所以电容耐压可选450V的。
补偿电容常用无功功率Q表示,Q=Ptgφ。对于您的三相补偿,Q=75×10³×tg35.3º=47千乏。
还有一个口诀:已知电机千瓦数,除三除二得两数,两数之间千乏值,即为补偿电容数。
75/3=25,75/2=37.5,由此可取30千乏的三相电容
根据您说的情况,还是尽可能用单相电容器试验,确定容量后再购买三相电容器正式接入。