一台3相380V75kw的电机要做一个简易现场电容补偿电路,怎样做?

如题所述

第1个回答  2012-02-20
直接在星三角控制线路或降压启动线路主接触器的线圈和进线侧上并接一个50a电容接触器,(线圈和线圈并接进线侧和进线侧并接)然后在电容接触器的出线侧接一个30kva三相电容器。就这么简单。
第2个回答  2012-02-19
需要三个补偿电容分别接到三根火线上。每个电容照以下公式估算
C=Ptgφ/(3ωU²)
功率因数cosφ您没有给出。可设cosφ=0.85,则φ=arcos0.85=35.3º
C=75×10³×tg35.3º/(3×314×380²)=0.000342F=342μF
电容耐压以1000V为宜。
功率因数除了与电动机构造有关外,还与负载有关,很难搞定。
可以试着来,每相电容可以照(200+100+20+20)配置,先投入三组200μF电容,电机运行稳定后测量线电流,观察效果。
再加接三组100μF电容,最终按照线电流最小原则确定用多大的补偿电容。追问

我只有电压表和电流表,没有功率因数表和控制器。整个系统通过观察运行前电压,运行之后的电压·电流,投入电容器之后的电压·电流,根据实际数据手动操作·慢慢调节。我采用的是三相电容器,用什么型号的?具体点(你说的好像是单相电容器?)。电容耐压可选450v的吗?谢谢!

追答

三相电容器型号很多不是关键,如BSMJ,BCMJ,BZMJ,BKMJ等,标称电压450V,实际耐压要求也是大约1000V,所以电容耐压可选450V的。
补偿电容常用无功功率Q表示,Q=Ptgφ。对于您的三相补偿,Q=75×10³×tg35.3º=47千乏。
还有一个口诀:已知电机千瓦数,除三除二得两数,两数之间千乏值,即为补偿电容数。
75/3=25,75/2=37.5,由此可取30千乏的三相电容
根据您说的情况,还是尽可能用单相电容器试验,确定容量后再购买三相电容器正式接入。