变压器容量315KVA计算出低压柜用多大的断路器

可不可以根据变压器容量计算出低压柜断路器.互感器用多大的。谢谢

315KVA的变压器低压侧额定电流为455A,断路器可用DW15-630,互感器可用500/5A或600/5A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-02
断路器可用630A的,低压侧若用互感器用500/5A。高压侧用25/5
第2个回答  2010-08-02
根据变压器计算公式:容量S=根号3 UI,计算出高压侧电流为约18A,低压侧约445A。

其他按规定配置。
第3个回答  2010-08-07
用容量除以电压等级得出的数值可以让你很快的选择断路器,互感器的比例
相似回答