断路器合闸时瞬间跳闸的原因

如题所述

过载保护,是断路器的一项基本功能,任何断路器,都有这项功能。

过载保护,指的是电路中的电流,超过了断路器预定的数值。比如,断路器预定值为16A,而电路中的实际电流为17A,此时,断路器就会自动跳闸。这是根据插座、电线、用电器等断路器保护对象的能承受最大电流决定的。

电路过载的原因,是电路中同时使用的用电器总功率过大。此时, 只要将大功率用电器移除电路,或减少用电器数量,再合闸即可。

注意事项:

加了附件的断路器,会同时拥有断路器本身的功能和附件的功能呢。那么,怎么判断断路器是由于过载跳闸的还是由于漏电跳闸的呢?

此时就要看附件的状态。最常见的一种附件, 附件上有一个“复位按钮”,按钮旁边有文字标注。这个按钮,在正常情况下,与断路器外壳处于同一平面,但是一旦电路中发生漏电,这个按钮就会突出。而且,直接合闸是合不动的,只有按下这个按钮,才能再合闸。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-14
1
断路器自身机构问题比如存在死点或者卡死等!
2
如果是sf6高压断路器可能是由于sf6气体压力达到下限值
闭锁造成的!
3
就是常见的一些闭锁之类的
比如违反电气5防操作,带地线和断路器等!
4
通常开关操作时需要储能后才能和分闸
你检查储能回路是否正常
5
直流电源容量不足
或者说是由于控制回路原因造成的!
6
远控不能操作
可能是合闸线圈烧毁等
或者遥分遥合出口烧毁等!基本就是这些原因!本回答被提问者采纳
相似回答