户内高压真空断路器电脑后台合闸就会跳闸什么原因,在现场实验合闸是正常的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-02-18
如果后台合闸,断路器跳闸后没有任何动作信息,那就是合闸中间继电器保持时间不够。另外,如果后台合闸时,小车在运行位,也会有可能是小车不到位或行程开关有问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n2v9ssvxx2vnUnsvns.html
其他回答
第1个回答 2018-01-29
没有线路问题就是空气开关失效了,换相同型号空气开关。
追问
空气开关换过了还是合不上
追答
那就检查线路是否短路和电器是否正常
追问
线路和电器也都检查过了
追答
线路正常那就换质量好的空气开关
相似回答
高压真空断路器合闸
后又自动
跳闸,
中央信号屏显示
,跳闸
回路断线,请问...
答:
应该是控制回路断线吧
,
就是说你的控制回路断开了
,如果你的真空断路器是用弹簧操作机构来进行合分闸的,那么应该是你的弹簧机构在分闸后没有储能导致的,常用的控制线路中,经常把弹簧机构中的行程开关常开接点串在合闸回路中,此接点断开后,就会在中央信号屏上显示控制回路断线,只须将弹簧机构储能到位,此...
高压真空断路器合闸
后又自动
跳闸,
中央信号屏显示
,跳闸
回路断线,请问...
答:
真空断路器
处于合闸位置时,其对地绝缘由支持绝缘子承受,一旦真空断路器所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作跳闸后,接地故障点又未被清除,则有电母线的对地绝缘亦要由该断路器断口的真空间隙承受;各种故障开断时,断口一对触子间的真空绝缘间隙要耐受各种恢复电压的作用而不发生击穿。因此,真空间隙的绝缘特性成为提...
真空断路器
一次故鄣
跳闸
后一合就跳是
什么原因
?
答:
真空断路器跳闸可能有以下原因:
一、断路器老坏,无法再用了。二、线路破损,负担过重,导致跳闸。三、夏天温度高,断路器太热,容易跳闸
。四、线路负荷过大,已经短路了。
户外交流
高压真空断路器
zw8一12w2
合闸
后会自动
跳闸
怎么回事
答:
如果检查保护装置正常的话,
可能是断路器合闸自保持无法保持,分闸扣入量不符合规定
;
高压
柜
真空断路器合闸就
跳,微机保护装置上复位、根据你们提供的说是机械...
答:
很多种可能,首先是什么柜型?带不带负荷?带不带电气连锁?带不带机械连锁?保护合闸压板断开?跳闸后微机上面有没有事件记录?
真空断路器
防跳跃问题
答:
1. 防止
高压断路器
跳跃的措施是在操作控制开关或紧急按钮时,同时触发开关的保护动作。这种措施会导致瞬时开关
跳闸,
但如果合闸信号未被清除,开关可能会重复合闸和跳闸,从而对设备造成严重损坏。这种现象在CD10操作机构中尤为明显。当没有储能时,开关无法
合闸,
因此也无法完成重合闸操作。2. 低压开关在...
大家正在搜
真空断路器合闸后马上跳闸
真空断路器短路跳闸能合闸吗
高压断路器一合闸就跳闸
真空断路器电压低会跳闸吗
真空断路器一合就跳闸
断路器跳闸后怎么合闸
真空断路器分合闸回路
真空断路器上的连锁跳闸
真空断路器怎样分合闸
相关问题
高压真空断路器合闸后又自动跳闸,中央信号屏显示,跳闸回路断线...
高压真空断路器合闸后马上跳闸,中央信号屏显示,跳闸回路断线,...
高压真空断路器为什么经常跳闸
335kV真空断路器在试验位置合闸分闸均正常,推入后合闸就烧...
控制箱一合闸就跳闸是怎么回事
高压断路器在试验位置一合闸立马跳闸,确定手车没有问题
高压柜真空断路器合闸就跳,微机保护装置上复位、根据你们提供的...
真空断路器第一次合闸好使,正常分闸后,再合闸就不动作了,啥原...