66问答网
所有问题
发电厂快切切换时导致变频跳闸的原因是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-12-06
这是欠压保护,或者失压保护。
如果是报错停机,就是这个原因,可能有的报有的不报。
如果是跳闸开关,有的开关带这个功能,没有就可以是开关误动作,瞬间电流过大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ux9v9U2nsDsnUDU2929.html
其他回答
第1个回答 2018-12-06
上述保护将误动作。因为低电压保护和厂用电快速切换都是以电压量作为动作依据的,如果PT回路小开关,上述两个保护的电压为零,符合保护动作要求。也可以加装防止误动作装置,以减少误动作概率
本回答被网友采纳
相似回答
发电机上级35KV线路
快切
装置动作是否会
引起发电
机
跳闸?
答:
如果上级快切装置动作,而本电厂只有这一回35kV线路送出,
那么发电机组将因为汽轮机快速加速而打闸,而发电机也会跳闸
。如果电厂还有另一回线路送出,则发电机不会跳闸,只会发出报警,运行人员相应调整发电机组输出即可
发电
机励磁调节器的原理 厂用
快切
装置的作用
答:
即发电机电压相位会滞后于电流的相位,发电机吸收电网的无功功率,这种情况称为“欠励磁”
,甚至会影响到系统稳定,是不允许的,会造成发电机跳闸。(2)如果发电机输出的有功功率PM增加了,为保持发电机cosφ不变,应当增加励磁电流If,此时将会使发电机的输出的无功功率Q和电流I增加。(3)强行励磁(...
PT回路小开关
跳闸
,低电压保护和厂用电
快切
装置能否误动?为
什么?
答:
上述保护将误动作。因为低电压保护和厂用电快速切换都是以电压量作为动作依据的
,如果PT回路小开关,上述两个保护的电压为零,符合保护动作要求。也可以加装防止误动作装置,以减少误动作概率
备自投与
快切的
区别
是什么?
答:
一、性质不同
快切:两个视频信号输入源的画面,在切换过程中的一种基本切换方式。备自投:备用电源自动投入使用装置的简称。二、切换方式不同 1、备自投:备自投仅为单向,工作切至备用。2、快切:快切是正常情况下备用电源与工作电源的双向切换,事故或异常情况下从工作电源向备用电源的单向切换。
厂用电
快切
装置的原理
是什么?
答:
工作电源开关偷跳 因各种
原因
(包括人为误操作)
引起
工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时
切换
。 切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。低压减载功能 本装置可提供两段式定时限低压减载出口功能。 该功能的设置主要为了在厂用...
厂用电失电
快切
成功设备会
跳闸
吗
答:
不会。厂用电失电后,
快切
装置会自动启动,将备用电源自动投入,如备用电源无法投入,快切装置会自动闭锁,并发出相应报警信号,不会
造成
设备
跳闸
。
大家正在搜
变频器老是跳闸是什么问题
发电厂运行中电机跳闸怎么检查
发电厂送出线路跳闸什么保护动作
发电厂运行及时处理风机跳闸稿件
发电厂电气甲线跳闸事故预想方案
发电厂式电开关跳闸后绝缘不合格
变频器用漏电跳闸怎么解决
变频空调跳闸原因
发电厂线路跳闸如何处理