发电机上级35KV线路快切装置动作是否会引起发电机跳闸?

本厂发电机出口6KV经35KV变电所升压,前阵子6KV母线出口开关速断跳闸,本场内并无故障,经查是上级变电所发生事故,具体什么事故不知。请问如果上级变电所快切装置动作,是否会引起跳闸?

第1个回答  2021-04-09
如果上级快切装置动作,而本电厂只有这一回35kV线路送出,那么发电机组将因为汽轮机快速加速而打闸,而发电机也会跳闸。如果电厂还有另一回线路送出,则发电机不会跳闸,只会发出报警,运行人员相应调整发电机组输出即可追问

目前的信息,本厂只有一条出线,发电机无任何报警,也没有跳闸,但是母线出口联络开关速断保护动作,这是为啥,上级35KV什么故障会引起下级速断动作?

相似回答