66问答网
所有问题
请问三菱FX2N-48MT PLC怎么直接控制电磁阀
可以直接控制吗?电磁阀是24V的,该怎么连接,求高手解答
举报该问题
推荐答案 2015-04-22
应加一个DC24V直流电源。一个DC24继电器,用PLC输出接点控制继电器,由继电器接点控制电磁阀。DC24V直流电源供给继电器和电磁阀。
追问
能推荐一款继电器吗?我实在不知道该买哪种,我需要有底座直接接线的,谢谢
追答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ux2xv9snnnixxxn2v99.html
相似回答
三菱PLC
型号:
FX2n-48MT
的Y端口能
直接
接交流接触器么?如果不能,
怎么
用中...
答:
FX2N-48MT的Y端口属晶体管输出,不可接电流较大的控制电路
。可使用MY2NJ的12V或24V微型中间继电器过度。这种微型中间继电器的触点可达5A的控制电流。如果是FX2N-48RT的站端口,是可以直接输出控制交流接触器的。但一般不推荐这么用。
三菱PLC
型号:
FX2n-48MT
的
PLC怎
接220V交流接触器?用小型继电器
怎么
过渡...
答:
以输出点Y5为例,Y5接小型继电器的线圈一端,另一端接+24V,220V接到小型继电器的2个被
控制
的触点,小继电器吸合后把220的传给交流接触器的线圈
三菱PLC
的
fx2n
的输入和输出分别是什么?
答:
三菱FX系列PLC接外部电源,
如果是按钮或行程开关,不需要外接电源,直接接按钮或开关的两端就可以了
。如果需要电源的接近开关或光电开关,可以使用plc内部提供的24v电源供电,也可以用外部电源供电(电源电压要与开关的要求一致)。输出端则要看接口的类型。如果是晶体管输出(48mt),只能接直流负载,公共端...
三菱FX2N-48MT
系列
PLC怎么控制
leadshine M415B系列步进电机用什么脉冲...
答:
即
PLC
脉冲输出点给细分发送脉冲。然后通过细分给步进电机脉冲。PUL接脉冲输出口(Y0)。DIR接正反转端口(Y2)。PUL脉冲信号:上升沿有效,每当脉冲由低变高时电机走一步 DIR方向信号:用于改变电机转向,TTL电平驱动 OPTO光耦驱动电源 ENA使能信号:禁止或允许驱动器工作,低电平禁止 GND直流电源地 ...
请教
三菱FX2N-48MT
PLC
通过RS485
控制
FRE740变频器调速,通过人机界面...
答:
用传送指令不断的把运行频率与脉冲数输出指令上的寄存器,如MOV D100 D200,MOV D102 D200是频率,MOV D110 D300,MOV D112 D300是肪冲数,传送指令用中间继电器分开,只能有一个频率和脉冲数在同一时间内闭合,被执行就好了,然后脉冲输出指令如PLSY D200 D300 Y0这样就行了,...
PLC
(
FX2N-48MT
)电源电压的问题
答:
FX2N系列有AC电源、DC输入型:FX2N-16MR-001,FX2N-16MS,FX2N-16MT-001等;DC电源、DC输入型:FX2N-32MR-D,FX2N-MT-D等;AC电源、AC输入型:FX2N-16MR-UA1/UL等。你的
PLC
(
FX2N-48MT
)指的是AC电源,DC输入型的。MT指是晶体管输出,MS指可控硅输出,MR指是继电器输出。
大家正在搜
三菱PLC控制步进电机
三菱PLC追剪控制
三菱PLC运动控制
三菱PLC定位控制
三菱PLC同步凸轮控制
三菱plc定位控制实例FX1N
三菱plc控制步进电机实例
三菱plc控制伺服电机程序
三菱plc最多能控制多少个轴
相关问题
三菱plc输出端怎么直接连电磁阀,最好有电路图,标出正负极,...
三菱FX2N PLC控制电磁阀需要用那种继电器
三菱plc输出端晶体管输出能直接控制电磁阀吗
继电器输出形PLC可以直接控制电磁阀吗
三菱PLC怎么控制电磁阀伸缩气缸
PLC的选型,PLC怎样控制电磁阀
三菱plc普通输出点能控制电磁阀1秒钟动20次吗
三菱PLC 怎么用一个感应器来控制电磁阀的通断,求大侠帮忙发...