干式变压器2500/3125kva 10kv怎么计算输出电流

干式变压器2500/3125kva 10kv怎么计算输出电流

第1个回答  2012-02-29
干式变压器2500kvA/10KV电流计算:I1=2500/(1.732*10)=144.34A
干式变压器2500kvA/0.4KV电流计算:I2=2500/(1.732*0.4)=3608.55A

干式变压器3125kvA/10KV电流计算:I3=3125/(1.732*10)=180.43A
干式变压器3125kvA/0.4KV电流计算:I4=3125/(1.732*0.4)=4510.68A
第2个回答  2012-02-28
简单算法:低压0.4KV端电流2500*1.5=3750A.Z再乘上功率因数,就是能实际输出电流,经验数据。按此估算,即可。
第3个回答  2012-02-28
如果输出按400计算则为:
2500/0.4/1.732=3608.4
3150/0.4/1.732=4546.6
第4个回答  2012-02-28
问题 不完整 应该是三相的吧 二次的输出电压是多少接法是星还是角都和你要的输出电流有关追问

二次输出电压为400v,星型连接,能具体点吗

追答

嗯 楼下的 算得准 1.5 是经验系数 只要知道输出电压 用容量除以输出电压 商在乘六除以十 就可以了适合任何电压等级 的算法

本回答被提问者采纳