90kw的额定电流I=P/1.732ucosφ=/1.732/0.38/0.8=90/0.53=170a
如果离得近(几十米以内),铜缆50平方毫米,铝缆90平方毫米。
如果是长距离(几百米),铜缆90平方毫米,铝缆150平方毫米。
如果是短距离和长距离之间,铜缆70平方毫米,铝缆120平方毫米。
如果距离非常短,可以使用35平方毫米的铜缆。
同样截面的导线,在不同结构类型、不同绝缘材料及供电电压下,所能承受的工作电流及负载功率是不同的。
额定功率=90kW,三相电压=380V,功率因数=0.9,折合工作电流=152A,可选电缆:
50mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量170A,相应功率100.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为304m;
35mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量180A,相应功率106.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为201m;
70mm² PVC塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量165A,相应功率97.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为438.5m;
50mm² PE塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量160A,相应功率94.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为323m;
70mm² PVC塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量175A,相应功率103.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;
50mm² PE塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量165A,相应功率97.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为313.3m;
50mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量157A,相应功率93.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为205.8m;
95mm² PVC塑料绝缘
3芯铝电缆,推荐载流量165A,相应功率97.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为372m;
额定功率=90kW,单相电压=220V,功率因数=0.9,折合工作电流=454.6A,可选电缆:
240mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量480A,相应功率95.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为31.2m;
150mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量480A,相应功率95.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为21.9m;
300mm² PVC塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量500A,相应功率99kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为41.9m;
150mm² PE塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量470A,相应功率93.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为22.3m;
300mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量490A,相应功率97.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为19.1m;