推荐答案 推荐于2017-10-09
无功补偿柜并联在电网中,起到提供无功电流、提高功率因数的作用。
因为现状的低压无功补偿柜基本都是自动投切的,所以其在使用过程中只需要将补偿柜上的功率因数控制器设置好即可。不需要其他的控制既可以使用
无功补偿柜的维护也非常简单,基本没什么需要维护的。只需要定期检查柜内主要元器件(电容器、电抗器)的温度即可,如果有条件可以一年检查一次电容器的容值(采用电容表即可),保证电容器的容值无衰减即可。
可以说采用自动控制的补偿柜可以实现无人值守。
对于高压补偿柜一般都是采用手动投切,只需要操作开关就可以了。 高压补偿柜的维护,最好请专业的人员或者厂家来维护
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uvx99p2Ui.html
其他回答
第1个回答 2010-11-15
不知道你是不是问怎么接无功补偿柜吗。
无功补偿柜,一般有两种接法,一是直接用母排贯穿至电容器柜,然后用软铜排或电缆线接到电容器柜的主开关或进线盒。另一种方法是改造项目常用的方法-电缆进线。从临近的母排直接拉电缆线到电容器柜。
电源接好后,剩下的就是把VT,CT的二次线接到功因控制器,提供电压、电流讯号。
只要负荷运转,则无功补偿柜就会根据无功的需求自行投切,达到无功补偿的效果。
第2个回答 2010-11-11
并联在电网上使用
相似回答
无功补偿柜怎么使用
答:
因为现状的低压无功补偿柜基本都是自动投切的,
所以其在使用过程中只需要将补偿柜上的功率因数控制器设置好即可
。不需要其他的控制既可以使用 无功补偿柜的维护也非常简单,基本没什么需要维护的。只需要定期检查柜内主要元器件(电容器、电抗器)的温度即可,如果有条件可以一年检查一次电容器的容值(采用...
无功补偿柜怎么使用
答:
无功补偿柜,一般有两种接法,
一是直接用母排贯穿至电容器柜,然后用软铜排或电缆线接到电容器柜的主开关或进线盒
。另一种方法是改造项目常用的方法-电缆进线。从临近的母排直接拉电缆线到电容器柜。电源接好后,剩下的就是把VT,CT的二次线接到功因控制器,提供电压、电流讯号。只要负荷运转,则无...
无功补偿柜
的作用是什么
答:
无功补偿柜
的作用是做无功补偿,借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,在电力供电系统中提高电网和用电设备的功率因数,降低供电变压器以及输送线路的损耗,提高电网的供电效率,改善供电的环境,使电网质量提高。无功补偿柜在电力供电上有一个重要的位置。有合理的补偿装置,则可以做到最大限度的减少电网的...
无功补偿柜怎么
接线?
答:
合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高
。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosθ为补偿前的功率因数则。cosΦ>cosθ,所以提高功率因数后,...
无功补偿柜
安装地点与接线方式?
答:
安装于贯穿母排最前端(靠近变压器),若
补偿柜
安装于贯穿母排最前端,由于所有负载电流将流经补偿柜内的贯穿母排,因此贯穿母排容量需同时考虑所有负载电流的载流量,故贯穿母排所须容量较大。正确显示出功率因数必须正确接线,三相电中必须要取其中一相的电流,另外两相的电压,让
无功补偿
控制器 和功率因数表...
低压自动
无功补偿柜
什么时候合闸送电?
答:
自动
无功补偿柜
应该在负荷起动之前合闸。分闸之前应该先断开动力柜负荷开关。