低压自动无功补偿柜什么时候合闸送电?
低压自动无功补偿柜,是在线路有负荷时才合闸送电,还是在线路未带负荷时就合闸送电?停电时,是先停线路上的负荷还是先停无功补偿柜? 多谢!
举报该问题
推荐答案 2020-09-04
自动无功补偿柜应该在负荷起动之前合闸。分闸之前应该先断开动力柜
负荷开关
。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/p2ippvix992nsUiUpn.html
其他回答
第1个回答 2020-09-03
在线路无负荷时合闸,在无负荷时断电(即先停负荷)。这样才能平稳送断电
第2个回答 2020-09-03
正常情况下,低压自动无功补偿柜无论有无负荷均可合闸送电;但必须无负荷分闸,防止电网波动过大。
相似回答
低压
谐波抑制
无功补偿
模块跳闸后可以
合闸
么?
答:
无功补偿
模块,接的负载是电抗器和电容,而电容又是一个容易发生爆炸的电器元件,所以跳闸后再
合闸
一定要慎重。应该先检查电容外观、测量电容值、检测绝缘情况,还有可能是可控硅模块故障、电抗器绝缘等问题,做完检查都没问题可以尝试合闸。看运行状态:电流电压,温度、声音。
低压无功补偿柜
怎么停
送电?
答:
送电 :合电容柜隔离开关, 就可以了
, 电容补偿柜控制器都是自动的,会根据实际情况 投入 适量的电容 补偿。断电:先看有多少路电容投入,如果没有, 看电流表 是否有电流。没有电流,就可以直接断开隔离开关。如果有电流, 把控制器切换到手动, 切掉投入的补偿电容,观察电流表,没有电流 后,...
无功补偿柜
三相运行电流偏差很大该怎么对该补偿柜进行维护检查排除故 ...
答:
无功补偿柜
维护注意事项:1、装置
送电
顺序1)合上小断路器Q1,Q2,观察面板仪表是否正常工作。2)关闭断路器安装门并锁好,合上进线断路器QF。3)将控制器电源旋钮S打至“投”位置,观察控制器显示是否正确,电容器组投切是否正确。4)发现异常立即断开控制器电源。2、装置断电顺序1)将控制器电源旋...
变配电室电容
柜
在
低压
侧到
什么时候
投入,是要求
自动
还是手动投入_百度...
答:
当系统电压低时,就可能会用到电容
无功补偿
,是手动。若是
自动
,那么有4组电容,不就全部投上了,这时会造成电压过高。因此是手动,进行微机遥控
低压
电容
补偿柜
在
什么时候
使用
答:
(2) 分组补偿:在配电变压器
低压
侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器; (3) 单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等。 加装
无功补偿
设备,不仅可使功率消耗小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。 五、确定无功补偿容量的注意事项 (1) 在轻负荷时要避免过补偿,倒
送无功
造成功率损耗增加...
无功补偿柜
、高
低压
电容补偿柜使用安全须知
答:
开启操作规程</: 在打开电容
补偿柜
前,务必先断开断路器或隔离开关,让放电装置
自动
放电,等待三分钟后方可打开柜门,打开后还需人工放电确保安全。异常声响与应急处理</: 如电容器运行中出现特殊响声,可能是内部绝缘问题,需立即停运并排查故障。外壳膨胀警戒</: 电容器外壳膨胀可能是过电压引发的介质...
大家正在搜
低压无功率补偿柜高压开关柜
无功补偿柜能补偿电压吗
低压柜无功补偿一般补多少
ggj低压无功补偿电容柜
低压无功补偿柜电路图
低压无功功率补偿柜价格
为什么关闭无功补偿电柜
自动低压电容补偿柜价格
GGD低压无功补偿柜
相关问题
这个图是低压柜,断电和送电怎么操作,最好有视频教程,谢谢
我是初学者,低压联络柜送电操作,上面储能旋钮,合闸按钮和分闸...
停、送电的操作顺序有什么规定?
配电柜自动合闸与手动合闸应用问题
高压设备送电合闸必须按什么顺序进行
为什么从带漏保的总电柜给配电间低压柜送临时电不能合闸,一送就...
电柜送电前,有隔离开关,负荷开关,和电容柜。送电和停电的顺序...
请电工高手给指点一下高压配电柜的送电顺序