66问答网
所有问题
2台90kw电机铝线和铜线分别用多大 车间本来有一条95mm的铝线 我想在拉一条95的铝线可以用吗?
变压器到车间有400米不到一点的距离还有就是用什么启动比较好
举报该问题
推荐答案 2019-11-10
一台90kw电机就需要一条95或者120的铝电缆,你有两台,考虑到有同时启动电机的可能,最好是增加一条95以上铝电缆或者是50以上铜电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UvsnixppvnnxsUD9UDi.html
其他回答
第1个回答 2019-11-10
一台电机的工作电流为180A,铝线一平方的载流量为4A,所以一条电机用45平方的铝线即可。两台电机用九十五即可。
但考虑到你离变压器400米远以及同时启动连续工作等还是在加一条线路比较安全。
至于启动有条件买一个电控箱比较好。
也可以去五金城买散件直接叫他们给你组装一个,毕竟就两台电机。
买两个交流接触器,再买几个启停开关,一个铁箱子就可以。如果掉相还能自停有个安全保障。
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-11-10
95铝线电缆载流量和90kw电机额定电流接近,考虑启动截面积有点小,选择再大一两个等级的铝线电缆比较好,启动方式可以选择软启动或者变频器启动。
第3个回答 2019-11-10
写的应该是95平方的铝线吧?如果是的,那么再拉一条足够了。
相似回答
90kw用多大的铜线铝线
?
答:
90kw的
额定电流I=P/1.732ucosφ=/1.732/0.38/0.8=90/0.53=170a 如果离得近(几十米以内),铜缆50平方毫米,铝缆90平方毫米。如果是长距离(几百米),铜缆90平方毫米,铝缆150平方毫米。如果是短距离和长距离之间,铜缆70平方毫米,铝缆120平方毫米。如果距离非常短,可以使用35平方毫米的铜缆。
3千瓦的
电机用多大
号
的铝线
答:
此处6A电流就需要大于1.2mm²
的铝线
,可以选择1.5mm²,但是裕量略有不足,可能会在启动或重载时出问题,建议选2.5mm²的铝线。如果用铜线可以比铝线小一个标号,即1.5mm²的铜线。
一千瓦单相
电机
需要多粗的电线
答:
一千瓦单相电机,按经验计算电流为4A,1.5 mm^
2铜线
即可满足。用电缆选型的原则是【简单算法】:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系,根据口诀:10mm^2(含10mm^2)以下的...
90千瓦
用多大的铝
心电缆
答:
三相380V,
90kW
负载,若使用VV22或VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铝芯电缆,在空气中敷设可用3x
95mm
²;在土壤中敷设可用3x70mm²。选择过程如下:1、对于没有特殊要求的三相交流电缆,以三芯VV22或VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铝芯电缆作为本例选择电缆。2、计算90kW负载...
距离两千米,五千瓦三相
电机
,配
多大铝线
?
答:
需要选择五十平方毫米
的铝线
,电压降是11伏或略以上。5千瓦的三相异步
电动机
,电压380伏,电流是10.5安左右。选择35平方毫米的铝线,电压降是16伏或略以上。计算:0.027/50=0.00054*2000=1.08*10.5=11.34 0.027/35=0.000771*2000=1.542*10.5=16.191 ...
220kW
电机
该选
多大的
电缆?
答:
220kw电机可以
使用95mm
²的铜电缆,或者140mm²的铜电缆。计算步骤:1、按一个千瓦两个电流估算55kw电机额定电流约为440A;2、电缆的规格等级为1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95……按电缆载流量估算口诀“二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组...
大家正在搜
铝线电机和铜线电机区别
22kw电机用多少平方铜线
2.2kw电机用多大电缆
电动机铝线改铜线怎样计算的
铝线电机怎么改铜线
铝线电机改铜线计算
铝线电机换铜线怎么换算
铝线和铜线哪个浪费电
铜线和铝线区别
相关问题
90kw的电机用多大的电线合适 铜线多大\铝线多大
95mm铝线能用多少kw
95平方铝线,变压器到车间不到400米,能带动多少千瓦三相电...
95平方铝线单芯相当于多少平方铜线。
400米95平方的铝线 380v 90kw电机 压降多少 如...
95平方铝线电流多大
95平方的铝线能过多少安电流
90千瓦用多大的铝心电缆