95平方铝线,变压器到车间不到400米,能带动多少千瓦三相电机?两台90kw电机能一起工作吗?

先谢谢大家

95平方铝线*2.5=135安培电流左右,只能带动70Kw左右的电机,二台90Kw电机不能一起工作的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-03
95平方铝芯线可以带120A电流
可以带动70kw的电动机,2台90kw的电动机不能同时工作。
第2个回答  2019-10-14
不能启动! S=95㎜² L=400m R=0.133Ω 电压U=400V 启动未端电压降取△U=60V60/0.133=451A 文中90kW Ⅰ=P/1.732UCOS=90/1.732x0.4×0.8=90/0.5542=162.4A 400m大远了,启动电流应考虑5倍额定电流,812A △U=IR=0.133x812=108V 单台90kw电机启动不了。