66问答网
所有问题
如何设置绑扎搭接的柱子在搭接范围内箍筋不加密
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-11-25
GB50010-2010《混凝土结构设计规范》8.4.6 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内的横向构造钢筋(即箍筋)应符合本规范第8.3.1条的要求(箍筋直径不得小于纵向受力钢筋的1/4;间距不得大于纵向受力钢筋直径的5倍,且不大于100mm)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UvsniDs22pvs2n92UDi.html
相似回答
柱
钢筋
搭接
区需要
箍筋加密
吗?
答:
2、在
柱
中部,柱钢筋有
绑扎
接头的,要按11G101-1图集的54页右下角做法
加密箍筋的
。如果是焊接、机械连接是不要
加密的
。
框架
柱
钢筋采用焊接,
箍筋
需要
加密
吗
答:
焊接不属于(等于)搭接(
绑扎搭接
),框架柱钢筋采用焊接,
箍筋不
需要
加密
。8.4.1 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜
设置在
受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关...
钢筋
绑扎搭接
部位
的箍筋
是否要
加密
答:
钢筋
的搭接
要求应该都是错开的,小于50%。既然搭接都是错开的,图纸一般也没有
箍筋加密的
要求了。
箍筋的加密
区和非加密区
的范围怎么
确定?
答:
框架梁
中箍筋加密
区应是一级框架梁端2倍梁高范围内和二-四级框架梁端1.5倍梁高范围内,箍筋应当加密,且加密区长度不应小于500mm,其第一个箍筋应
设置在
距离节点边缘50mm以内;对于
绑扎
接头的钢筋搭接长度
范围内的箍筋
间距不应大于100mm。箍筋的肢数是看梁同一截面内在高度方向箍筋的根数;小截面梁因...
柱子箍筋
已经是全高
加密
(100mm)了,
在搭接
区还要不要再加密(变成50mm...
答:
柱子箍筋
已经是全高
加密
(100mm)了,
在搭接
区不需要再加密(变成50mm),按100mm即可
暗柱
箍筋在绑扎搭接
区是否
加密
答:
纵向受拉钢筋的
绑扎搭接
长度
范围内
,箍筋间距不大于100mm,这不叫‘
加密
’,这只是加两个箍筋罢了。剪力墙的边缘构件
的箍筋
,沿高是一样较密的,若其间距不大于100mm时,已符合绑扎搭接长度
范围箍筋
间距的要求。不再增加箍筋。
大家正在搜
柱子箍筋在搭接范围加密
柱子的搭接位置箍筋要加密吗
柱子搭接位置箍筋需不需要加密
钢筋绑扎搭接箍筋加密都规范
柱子钢筋搭接区域是否箍筋加密
柱绑扎搭接部位箍筋加密
柱子搭接区箍筋加密
梁绑扎搭接箍筋加密
搭接长度范围内的箍筋