66问答网
所有问题
变压器离小区400米,用多粗的铝线可以支持50千瓦/小时的用电量
变压器离小区400米,用多粗的铝线可以支持50千瓦/小时的用电量
举报该问题
推荐答案 2014-08-21
从题意知为三相四线制或五线制的供电方式,50KW的三相平衡平均电流在80A左右,最大电流不超过110A,按最大电流100A左右计算所需电缆,铜芯线的35平方的即可,铝芯线的话需要70平方的。再按选择的电缆线径大小进行电压损失校核,400米的距离,在没有大负载启动的情况下,均满足要求,有大容量负载启动的话,电压损耗至关重要,校核后铜芯线需要50平方的,铝芯线需要95平方的。对于三相和单相混合使用的方式,单相尽量分配平衡,选择和三相平衡用电大致相同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uvsisn99UDU2xnpsnn9.html
其他回答
第1个回答 2015-11-14
如果电缆绝缘是YJV,载流量满足要求。如果电缆绝缘是VV,载流量查一些。可以选择70平方毫米电缆。另外,由于输电距离是500M,已经超过了380/220V最佳供电距离,电机启动时其端子电压将低于规定值,建议将电缆截面再提高一级,以免电机启动有问题。
第2个回答 2014-08-21
是三相负载吧?至少要用3*95+1*50的铝芯电缆.
相似回答
变压器离小区400米,用多粗的铝线可以支持50千瓦
/
小时的用电量
答:
50平方就可以了
,线损不会太多的,电压也不会降低多少的,电缆本身就是个电容。
20
千瓦的
三相电机距离
变压器400米
需要
多少
平方毫米的低压铝芯电缆线_百...
答:
400米
25m²
;的铝线
电压降在20V左右。现在
变压器
低压侧初始电压应该在415V左右减去20V还有395V。16m²的铝线电压降在31V左右。仅供参考。
用电量
在
50千瓦,
三相电,距离
变压器
700
米,用
多大铝电缆合适,谢谢
答:
用电功率50kW,三相电压,700米距离可以忽略不记,按电源线截面电流经验公式:铜芯线每平方6A计
,铝芯线
按铜芯线的80%计,根据P=UI则有I=P/U,50000÷380÷(6×80%)=27.4。按电源线规格,选用35平方以上即可。当然电源线是越大越好,只是电源线加粗后会增加更多成本,建议
铝芯线使用
35平方。可...
300个
千瓦离变压器
距离
400米
要多大的电线才行
答:
铝线
S=PL/C△U=300X
400
/46X5=120000/230=522mm²铜线 S=PL/C△U=300X400/77X5=120000/385=312mm²实际铝线选500或600,铜线选300或360。电压损失百分数或导线截面积简易计算公式 △U=PL/CS S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(Kw)L——输送的...
三相功率60
千瓦
距离
变压器400米
远需配多大
的铝线
?
答:
1不计功率因数60千瓦3相380伏供电,电流是91安。2如果允许线路降压20伏。要求线路电阻是0·2198。3
铝线
2·83X4/0·2198=51·5平方毫米,你可以选55线。
...还有就是
变压器离
负载有
400米,
到时候电压够不,如不够该怎么解决...
答:
低压380伏供电半径一般不超过500米,你这
400米的
距离对于250
千瓦的
负载有点远了,如果是很多小负荷凑在一起的,还勉强可以,如果是一台大电动机,就很难了。因为你要考虑启动时,正常运行时的电缆电压降。这么大的负荷电缆一根不够了,至少两根大截面。如果可能的话最好就近安装一台
变压器
。
大家正在搜
40千瓦用多粗的铝线
30千瓦用多粗的铝线
电力变压器铝线铜线怎样区别
50千瓦用多粗铝线
变压器铜线铝线区分
变压器铝线改铜线
变压器铝线电流密度
变压器铜包铝线和铜线差别
高压输电线为什么用铝线
相关问题
40千瓦的功率,变压器400米距离要用多大的铝线
7台设备50千瓦距离变压器500米用多少平方的铝线
40千瓦的焊机用多大的铝线合适呢,离变压器大概400米远
电压220;用电量15000瓦:距离400米。用多粗铝线合适...
20KW负荷距离变压器400米用多粗铝线
你好55Kw电机距离变压器400米要用多大的铝线
电机50千瓦 变压器315 距离400米 请问用什么规格的地...
功率100千瓦,距离变压器400米,需要多大型号的铝线?