63千瓦220v用多大的空开

如题所述

一般情况下,63千瓦220v应该使用40A及以上的空开。若要计算63千瓦220v用多大的空开的话,则需要先根据公式P=UI把电流计算出来,通过公式可以计算出电流为34.9A,但是由于空开的电流应该比实际电流大百分之三十,所以6千瓦220v应该使用40A及以上的空开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-24
63KW的三相负载选择额定电流Ir=125A塑壳式空气断路器合适。
1.
计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=63000/380/1.732/0.9≈106.4A;
2.
选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=106.4×1.2≈127.6A,
3.
选择Ir=125A塑壳式空气断路器合适,如:DZ20J-160/3300、 Ir=125A。
4.
根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:106.4×(1+20%)≈127.6A;
5.
在不考虑供电距离的情况下,选择25mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者35mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,即:BV-4×25+1×16或者BLV-4×35+1×16,它们的安全载流量分别是138A和130A
第2个回答  2022-11-21
在不考虑供电距离的情况下,选择25mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者35mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,即:BV-4×25+1×16或者BLV-4×35+1×16,它们的安全载流量分别是138A和130A。