4千瓦用多大的空开
4千瓦的
电器应该
用多大的空气开关
答:
换言之,
如果你的线路的安全电流只有10A,那就只能使用10A的空气开关
,最大负载只能2200瓦,不能配置大于10A的空气开关的。
4千瓦
配
多大空开
答:
假如4千瓦是用于单相220伏的交流电中,根据公式P=UI,
我们可以得出通过的电流是18.2A。由于选择空开要有点余量,那么我们就应该选择大于18.2A的空开
,但是不可以大太多。所以4千瓦最好是选择使用25A或者是32A左右的空开。注意:物理学(physics)是研究物质最一般的运动规律和物质基本结构的学科。作为自然...
4KW
电器
用多大空气开关
答:
380V4KW选择使用16A的空气开关即可
。380V4KW选择空气开关的型号时,额定电流数值越大越安全,其实不是,如果额定电流过大,则达不到预期的保护效果。但额定电流如果偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电。空气开关安装时,应请专业的电工师傅确保正确安装。一般来说优质空气开关采用外壳为阻燃PC...
4千瓦用多大的空开
答:
5、假如4千瓦是用于单相220伏的交流电中,
那么通过第一种计算公式我们可以得出通过的电流是18.2A
。由于选择空开要有点余量,那么我们就应该选择大于18.2A的空开,但是不可以大太多。所以4千瓦最好是选择使用25A或者是32A左右的空开。以上就是关于4千瓦用多大的空开的详细介绍,希望对大家有所帮助。大家在...
四千瓦
电流应该
用多大的
控制开关?
答:
三相
4千瓦
电机额定电流8安,考虑启动电流可选12-15安开关。三相4千瓦电热类纯电阻负载,电流约6安,用10安开关。单相220伏4千瓦额定电流约18安,按不同性质负载,用20-25安。
4kw
的电机
用多大的空开
?和接触器热过载怎么算?
答:
4kw
的电机
需要
15A
空开
,12-15A接触器,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要...
三相交流电上
4千瓦
电机需多少安
空开
,几平方电缆线
答:
三相交流电上
4千瓦
电机需16安
空开
,1.5平方电缆铜线。对于小功率电机,其额定电流可认为是其功率的2倍,即8A(4X2=8)。查电缆载流量表,可选1.5平方铜线。三相空开的规格为(RMM1-100S/H):16、20、32、40、50、63、80、100。因此可选16A空开。
4kw
电机
要多大空开
?多大熔断器?
答:
4千瓦
三相电机配16A
的空气开关
,如果没有接触器和热过载保护 最好用10A的电动机保护开关,总闸也
用
空气开关40A,熔断器已经被淘汰了
4千瓦的
电机应配
多大的空气开关
答:
呵呵,三相380/220V的
4千瓦
电机,正常工作电流只有7.5A左右,为了在启动时不 跳闸 ,一般应配普通16A
的 空气开关
或短延时电流5倍以上的10A空气开关啊。
家用
四千瓦
功率买32
的空开
可以吗
答:
家用
4KW
电流差不多20A,20A 的也能用但容易跳闸。用32A
的空开
完全可以,但是
要
用2.5平方或者4平方的线2.5的线短时间用一下没问题,但如果长时间
使用
最好用粗一点的。