我采用星形接法,这样是不是每根线只承受2kw的功率,电流是不是2000/220:9A,本人不是电工对电不是很惜
追答星形连接方式,相线与中心点之间的电压是220V,若还是使用220V6kw的电热管,每根电热管两端的电压还是220V,所以每根电热管消耗电功率还是6kw,即每相承受6kw功率,每根相线上的电流是6000/220=27.27安,这个星形连接的功率为6*3=18kw。
若使用220V2kw的电热管作星形连接,则每相承受才是2kw功率,每相线电流为2000/220=9.09安。
如果电热管的电压是380v的,采用三角接法电流又该如何计算
追答三角形连接,每根电热管承受的电压是相电压380V,所以对工作电压380V的电热管来说,每根电热管的电流是
每根电热管的额定功率/380=流过一根电热管的电流;
在同功率不同电压的情况下,用三角接法和星形接法,用的电磁接触器一样吗?
我想问的就是以上俩种不同的情况,该怎么配接触器
追答选用交流接触器,主要是负荷电流大小,以及线包工作电压,也就是控制电路电压;
若都是3根6千瓦的电热管,共6*3=18千瓦的三相平衡负荷,对每根相线的工作电流大小不管是采用星形还是三角形连接,应该都是一样的(所以提供的电功率才会一样),相电流大小的计算是
三相电负载总功率/(1.732*电源电压)=相电流
这里电源电压是380V,功率是18千瓦,计算值为27.34安,
所以选用还是触点负荷要大于此值的接触器,按序列可以选用40安的接触器,工作电压(线包电压)按控制电路选380V或220V或其他电压。