220V/3KW发热管6根,三个为一组,用三相电驱动,用什么接法呢?每相电流是多少?如果是380V3KW的发热管呢?

如题所述

P=UI 在乘以0.8就算出来能承受发热管的最大功率
三相四线供电情况下:单根3KW发热管工作电流I=3000/220≈13.64A,三根发热管连接成Y型,星点接零线,那么可以就近选取额定工作电流为20A的交流接触器即可。
单相供电情况下依然可用20A交流接触器,负载并联分别接入接触器三个主回路即可
。发热管如果是纯电阻负载且通断电不频繁,12A(3极)接触器可以控制3个220伏2.5KW的发热管(并联)或一个7.5KW发热管,接触器的进线端、出线端可以分别用桥接线连起来。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-02
220V/3KW的用星接就可以了分两组。每组的相电流是13.6A。380V的也可分两组,然后每组首尾相连,组成角形连接就可以了。这时每组的相电流是2.6A。线电流是4.6A
第2个回答  2011-03-08
星型,电流约为7.8A 另一个三角形,电流4.5A
第3个回答  2011-03-09
用星形接法