66问答网
所有问题
当前搜索:
控制柜接线图
消防水泵
控制柜
,直接启泵线怎么接?
答:
消防水泵
控制柜
,直接启泵线
接线
,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线负极接A01端子。4、将直接启泵进电线正极接A02端子。5、将直接启泵输出电线正极...
二用一备消防泵
控制柜
怎么
接线
?
答:
二用一备消防泵
控制柜接线图
二用一备消防泵控制柜专用电气控制:消防泵控制器GYXF3100-3XP,符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的水泵,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自...
恒压供水
控制柜
原理图恒压供水控制器和变频器原理
接线图
是怎么样?
答:
变频恒压供水
控制柜
原理图与
接线
如图:变频恒压供水是指在供水管网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。供水管网的出口压力值是根据用户需求确定的。传统的恒压供水方式是采用水塔、高水位箱、气压罐等设施实现的。【变频恒压供水原理】变频恒压供水系统以管网水压 (或用户用水流量)为设定参...
高手,我想问一下,电气
控制柜
的
接线图
答:
电气
控制柜
的
接线图
如下:起动方式特征字:不注明为直接起动; Y:Y-△降压起动;Z:自藕降压起动;R:软起动。类型特征字:不注明为液位控制; P:压力控制; S:时间控制;L:潜污泵专用;X:消防专用。主、备泵切换方式特征字:不注明普通型,即开机前手动选择主、备泵,主用泵发生故障停机时...
如图所示,拉绳开关六根线,分两组,
控制柜接线图
显示一组进强电柜,一组...
答:
图中第一组红线为火线
控制线
为强电柜,第二组蓝线为控制线弱电柜。
请问这个星三角电路图怎么理解,在
控制柜
和电机之间怎么
接线
?
答:
如下图所示:http://zhidao.baidu.com/question/548603286?&oldq=1
潜污泵
控制柜接线图
不懂的问题求教
答:
7是超温。因为图纸不全,只能猜测,6可能是封闭漏水的报警,因为是开点,漏水了,开点闭合,形成回路报警,或者灯亮,或者蜂鸣。7是超温,应该是泵体温度高,闭点打开。可能是控制回路断开,水泵停止。应该是在水泵里。在
控制柜
里,1 和2已经有过热了。而且超温在柜子里,没办法起作用。
如何看懂电气
控制柜
的
接线图
?
答:
1)需要用什么样的线图纸上只是一根线条,那么在操作的时候就需考虑线缆型号、规格、线长、两端头的处理等信息,这样才能让操作工按图索骥;2)连
接线
的起止简单来说就是导线是连接哪两个地方的,就像张工所说的,图纸上绘制的是接接触器的线圈,那么进线就是1、3、5,出线就是2、4、6,如果另...
巡检柜与消防
控制柜
怎么连
接线
?有图吗?
答:
巡检柜与消防主机没有关系,巡检柜旁边就是喷淋泵及消火栓泵
控制柜
,他是巡检这两个柜子有没有异常,及隔多久让泵启动一下,防止泵生锈,喷淋泵,消火栓泵到到消防主机有直起线,其他没有。自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检...
消防电梯迫降
控制
线怎么接有
接线图
吗
答:
接线图
如下:模块通到
控制柜
的2根线,接到消防迫降信号的两个端子上,控制柜输出的两根线,通到消防模块,一般由电梯消防联动继电器控制,当有消防信号时候,两根线就通了。消防电梯迫降系统的工作原理是:利用控制模块常开点来操作电梯,当发生火灾后,常开点闭合,电梯进行迫降指令,破降到首层。而电梯...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
plc控制柜元件布置图
设备控制柜接线图
抽屉式电柜背后接线
排污泵控制柜接线图
动力控制柜接线图
配电柜二次接线图初学
接触器220v接线方法
电机控制柜接线图
控制柜按钮接线方法