50千瓦380伏电压用多粗的电缆线?三相四线,公式是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-15
电流计算:50*1000/380/根号下3/功率因素,功率因素电阻负载(如电炉)为1,电动机在0.8左右,如是电动机计算出电流95A,选用25平方毫米的线可行。如果距离较远,应加大线径
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uvii2vvxv2xpsx9sUix.html
相似回答
50千瓦380伏
要
多少
平方
电缆
答:
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,
50千瓦的功率要用35平方毫米的铜芯电缆
。根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要35平方毫米的铜芯电缆。虽然导线截面积稍微大一点,不过这样更安全,可以更能保证电路可以正常工作。先根据公式计算电流,再对照安全载流量表,选用电缆截面积。三相...
50千瓦380v用
多大
电缆
答:
50千瓦380v用
35平方毫米
的电缆
。当功率为50千瓦
,电压
为380伏时,需要使用35平方毫米的铜芯电缆。这是因为在
三相四线
制380伏交流电的情况下,根据功率公式P=UIcosΦ,可以计算出电流约为89.38安培。而铜导线的安全载流量一般为5~8A/mm²,所以需要使用至少35平方毫米的铜芯电缆才能确保电路的正...
50千瓦用
多大
的电线
答:
结论:对于
三相四线
制
380V
/50Hz交流电的
50千瓦
负载,推荐使用35平方毫米的铜芯电缆。以下是详细的解释:计算50千瓦功率所需
的电缆
直径时,我们首先要考虑的是功率因数。通常,功率因数cosb取值为0.85。使用功率计算公式P=√3UIcosb,其中U为
电压
(380V),I为电流。计算得出,电流I大约为89.38安培。...
50千瓦用
多大平方
电缆
答:
50千瓦用35平方的三芯铜电缆。
根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数
,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要35平方毫米的铜芯电缆。
380V,
50kw的电锅炉用多大的空开?用多大截面积
的电缆?
怎么计算的...
答:
380V,
50kw的电锅炉用90安培的空开,用35平方毫米截面积
的电缆
。计算方法如下:根据
三相四线
制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(安培)根据安全载流量,可以查到需用35平方毫米的铜芯电缆。
50千瓦380V
电动机
用多粗的电缆线?
答:
单相220V供电
,
50
平方毫米铜芯电缆。两相
380V
供电, 35平方毫米铜芯电缆。三相对称 (三相负载基本平衡) 380V供电, 35平方毫米
三相四线
铜芯电缆。三相电的功率因数以0.85计算。功率/
电压
/根号3/功率因数 50KW/380/1.732/0.8589A。根据电缆对照表,从长期安全角度考虑,需要选择35平方
的电缆
。