66问答网
所有问题
50千瓦三相四线50米要用多粗的电缆?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-02-29
可以使用50平方的铜芯电缆。
本回答被网友采纳
相似回答
三相50千瓦用多粗电缆
答:
三相50千瓦
电流最大120A,距离短的用16平方铜线就可以,超过
50米
长度
要使用
25平方铜线
50kw
三相四线用
多大
的电缆
答:
50kw三相四线用35平方的电缆
。知道其功率是50千瓦,并且在三相电路当中,可以结合功率因素,一般来说取值是0.85,先算出电压,通过1.732x380,再x0.85数据得出来之后,通过50千瓦相除,就能够得到它的电流,大概是接近了90安。根据电线的载流量能够得到应该选择35平方的电缆。电线电缆选购注意事项:1、...
50千瓦用
多大的电线
答:
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,
50千瓦的功率要用35平方毫米的铜芯电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要35平方...
50
个
千瓦用
多大
的电缆
答:
对于一个
50千瓦
、
三相四线
制系统,如果电源电压是380V,并且假设功率因数为0.85,则可以计算出电流:I = 50,000 W / (1.732 × 380 V × 0.85) ≈ 89.4 A 这个计算表明大约需要89.4安培的电流。然后,我们需要查找适当
的电缆
规格,以确保其能安全地承载这个电流。考虑到允许的安全余量和...
50千瓦用
多大的电线
答:
50千瓦需要
25平方的电线。根据公式可计算出
50千瓦使用的
电流为89安,优先考虑导电性建议选择铜制电线。我们可以在网上轻松查取
电缆
载流量对照表,结论是可选用25平方的三芯铜制电缆,使用距离较短时可以考虑16平方。按照
三相四线
功率的计算方法,这种情况下的电流约为89安培,考虑到安全负载电流的大小,...
50千瓦用
多大
电缆?
答:
50千瓦用35平方的三芯铜电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,
需要35平方毫米的铜芯电缆
。
大家正在搜
三相四线300千瓦需要多粗的电缆
30千瓦三相四线用多粗铝线
380伏二十千瓦用多粗的三相四线
三相四线电表用多粗的线接
三相60安电表用多粗的线
三相20千瓦用多大电缆
三相90千瓦要多大电缆
三相四线零线要多粗合适
36千瓦三相用多大电缆
相关问题
50千瓦的功率要用多大平方的电缆
三相四线大约50个千瓦需要多粗的铜线
50千瓦的用电量要配多大的电缆.怎样计算?
50千瓦三相四线1000米需要用多大电缆?
50千瓦380伏电压用多粗的电缆线?三相四线,公式是什么?
50千瓦用多大的电线?
100个千瓦要用多大的三相四线电缆?
50千瓦用多大电缆