推荐答案 2016-04-30
一般来说,安装了手报,是需呀声光或者警铃的,这个看现场需要的。如果地方小或者不需要声光警告,可以不用。但是一般为了方便疏散,是需要声光的。可以设置,启动按钮时不联动声光。 1、 未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报...8993
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uv2UU2sv2np9isvxvD9.html
相似回答
消火栓按钮
的线路接法
答:
2、手动报警按钮:一般接两根信号线
。3、带电话插孔火灾报警按钮:二根总线+二电话线 消火栓按钮有多种接法:1、带地址消火栓按钮:二根总+二根启泵线+二根灯线 2、普通消火栓按钮:二根启泵线+二根进模块线+二根灯线3、也可以用五根线代替六根线。
消防栓按钮
线路怎样连接的?
答:
1、一般消防按钮有四根线,两根硬线启泵,一对双绞线反馈信号。2、
手动报警按钮
:一般接两根信号线。3、带电话插孔火灾报警按钮:二根总线+二电话线。
消火栓按钮
有多种接法:1、带地址消火栓按钮:二根总+二根启泵线+二根灯线。2、普通消火栓按钮:二根启泵线+二根进模块线+二根灯线。3、也可...
消防
按钮
怎么接线?
答:
1、一般消防按钮有四根线,两根硬线启泵,一对双绞线反馈信号。2、
手动报警按钮
:一般接两根信号线。3、带电话插孔火灾报警按钮:二根总线+二电话线
消火栓按钮
有多种接法:1、消火栓按钮带地址:两总机+两条泵启动线+两条灯管线 2、常用消火栓按钮:两条泵启动线+两条模块进入线+两条灯管线 ...
消防系统上每层的烟感声光
报警
手报
消火栓按钮
的信号线能共用吗?
答:
不能
。烟感接信号线,手报带电话插孔的话接信号线和电话线,不带电话插孔只接信号线,声光接信号线和24v电源线。消防系统分为 水系统包括蓄水池、消防泵房、自动喷淋系统湿式报警阀、消火栓系统消火栓箱水枪水带、室外消火栓、水泵接合器 风系统包括排烟风机、正压送风机及风管系统、防火门、防火卷帘、...
手动报警按钮和消火栓按钮
有什么不同分别穿几根线
答:
通俗的讲:消火栓启泵按钮按下去向主机报火警的同时可以启动消防水泵,并能接收泵运行的反馈信号。
手动报警按钮
,按下去只向主机报火警,有报警电话插口。手报穿两根信号线,需要电话插口还要另穿两根电话线。消报两根信号线必须的,启泵和反馈要看用的是哪家产品什么型号。一、
消火栓按钮
主要安装在消火栓箱...
消防
按钮
有几根线,怎样接线
答:
1、一般消防按钮有四根线,两根硬线启泵,一对双绞线反馈信号。4线的是两组常开的,一组接控制柜,一组
接报警
模块的回答线,没有报警系统就用其中一组好了。可以打开看一下,是两组微动开关。2、
手动报警按钮
:一般接两根信号线。3、带电话插孔火灾报警按钮:二根总线+二电话线
消火栓按钮
有多种...
大家正在搜
消火栓手动报警按钮
消火栓报警按钮接线图
消火栓按钮一直报火警
消火栓按钮误报火警
消火栓按钮频繁报警
消火栓按钮故障报警怎么处理
消火栓报警按钮的作用
消火栓箱报警按钮做法
消火栓按钮灯不闪
相关问题
手动报警按钮和消火栓按钮有什么不同分别穿几根线
消防手动报警按钮必须安装在消防箱里吗?
手动报警按钮和消火栓按钮有什么不同?分别穿几根线?
如何区分消防栓按钮和手动报警按钮
消火栓报警按钮接5根线分别是什么线,分别都接到那里。谢谢
消防手报按钮接线图
消防设计中手动报警按钮和火灾声光警报器必须和消火栓起泵按钮放...
60个声光报警器和一个手动报警按钮和一个消防报警箱和一个模块...