66问答网
所有问题
如何区分消防栓按钮和手动报警按钮
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-11-21
1、标色标志区分;通常手按钮标有“火警按下报警”字样,消火栓按钮标有“消火栓按下启动”并有反馈信号灯;
2、安装位置区分;手报安装位置在公共区域上方有声光报警装置,消火栓按钮装在消火栓箱内或附近。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n9xv2ixDn92xn2DxpDi.html
其他回答
第1个回答 2017-11-21
消防栓按钮在消防箱内或者旁边,每个箱一个按钮。手报一般带电话插孔。
相似回答
手动
火灾
报警按钮和消火栓按钮
的
区别
答:
火灾报警按钮其实正规的叫法是手动报警按钮,它的作用就是人工去触发报警,让消防控制室尽早接收到异常信息
。火警。而消火栓按钮,它本质的作用是启动消防泵的。虽然按下控制室中心也接收到信号,但不是火灾报警。启泵(虽然新规消火栓可以不直接启动,但是控制模块本质上还是消火栓按钮联动启泵)。手动报警按...
手动报警按钮和消火栓按钮
有什么不同分别穿几根线
答:
通俗的讲:消火栓启泵按钮按下去向主机报火警的同时可以启动消防水泵,并能接收泵运行的反馈信号
。手动报警按钮,按下去只向主机报火警,有报警电话插口。手报穿两根信号线,需要电话插口还要另穿两根电话线。消报两根信号线必须的,启泵和反馈要看用的是哪家产品什么型号。一、消火栓按钮主要安装在消火栓箱...
请问:
手动报警按钮和消火栓按钮
可以互相代替吗?
答:
火栓按钮和手动报警按钮从设置原理和功能上说不能相互代替。
从实际使用方法和效果上看两者的区别较为模糊(特别是如果消火栓按钮启泵信号先送至消防中心
,然后再从消防中心再接至消防泵控制柜),也一直存在不同看法。由于火灾自动报警系统设计规范中并未明确规定必须设置消火栓按钮,因此有些工程在只在消火...
消火栓按钮和手动报警按钮
的
区别
答:
1、手动火灾报警按钮(简称手报)手动火灾报警按钮是通过手动启动器件发出火灾报警信号的装置
。手动火灾报警按钮的作用是确认火情和人工发出火警信号。2、消火栓启泵按钮(简称消报)消火栓启泵按钮作为火灾时启动消防水泵的设备在消防水系统控制中起重要作用。老式的消报大部分采用小锤敲击按钮,现在的产品,...
消火栓
箱启动
按钮与报警按钮
的
区别
答:
1、
消火栓按钮
一般放置于消火栓箱内,其表面装有一按片,当发生火灾时可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,通过连接的一些外部电路便可以实现启动
消防
泵的功能。2、
手动报警按钮
:手动报警按钮是火灾报警系统中的一个设备类型,当人员发现火灾时,在火灾探测器没有探测到火灾的时候,...
图纸上要求消防箱内有
消防按钮
,弱电图上有四根线的启泵按钮。此...
答:
这个是
消火栓按钮
,消火栓按钮就是消火栓启泵按钮的,报警和启动水泵的共4根线的。
手动报警按钮
需要2根报警线即可,带电话插孔的手动报警按钮需要增加设置跟电话线,但是安照现在规范要求的消火栓按钮不需要启泵的,只需要报警信号线2跟即可。
大家正在搜
消火栓按钮与手动报警按钮
消防栓手动报警按钮接线图
消防栓手动报警按钮几根线
消防手动报警按钮怎么使用
消防栓报警按钮能移位吗
消防栓报警器按钮
消防栓按钮如何复位
消防栓报警器按钮使用方法
消防栓报警器按钮安装位置
相关问题
手动报警按钮和消火栓按钮有什么不同分别穿几根线
消火栓箱启动按钮与报警按钮的区别
消火栓按钮和火灾报警按钮的区别?
手报和消火栓按钮一样吗?
电气图纸上画的消火栓按钮和手动报警按钮挨着 它俩具体什么区别...
2014年最新消防规范中:手动报警按钮和消火栓按钮的区别?两...
消火栓按钮是不是手动报警按钮?
请问:手动报警按钮和消火栓按钮可以互相代替吗?