变压器的空载电流是如何计算的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-01-05
变压器的电流是由负载来决定的。
800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。
变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压)
800KVA,高压侧额定电流=46.2A。
低压侧=1152A。
变压器有空载损耗和负荷损耗。当空载损耗与负载损耗相等时,变压器的效率最高。
一般效率最高时负荷在60~70%左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ussnpv29vx2pv9nxp9x.html
相似回答
您好,郭老师,我想问一下,
变压器的空载电流怎么计算
,
空载电流是
相电流对...
答:
变压器的空载电流
不是相电流,
计算
比较复杂,一般是直接查看名牌上的损耗功率。
怎么算变压器的空载电流
,需要公式
答:
算法如下:空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量
。负载损耗:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗。附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗。阻抗电压:当变压器二次绕...
变压器空载电流计算
公式?
答:
一、空载损耗 变压器空载损耗就是变压器在输出端开路,输入端加上额定电压时变压器自身的损耗,
等于空载电流乘以额定电压乘以此时的功率因素
。由于此时的变压器处于空载 状态,功率因素非常小,一般在0.15-0.4左右,故变压器的空载损耗比视在功率小很多。只要空载状态下铁心温度正常,噪声合格就可以,具体原因...
问一下各位朋友,
变压器的空载电流的计算
方法要公式
答:
变压器的空载电流是
由于铁芯电流及磁化电流决定的,空载电流等于铁损电流的平方加上磁化流的平方再开根号。
请问
变压器
一次绕组
空载电流怎么计算
答:
变压器一次绕组空载电流计算方法:
一次绕组空载电流=一次绕组空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量
。空载电流根据变压器的空量,和设计参有关,没有一个定值,一般是容量越大空载电流越大,所谓空载电就是变压器的激磁电流,占该变压器额定电流的比例很小,可以忽略,从但空载电流的大小可以看出其品质,质量...
如何计算变压器的空载电流
答:
变压器的
初级通以额定电压串联电流表后与电源相连,负载侧不接负载,直接看电流表的数据就是
空载电流