三菱FX2N系列PLC输出端可不可以直接驱动LED灯?要不要外加限流电阻?

用的是FX2N-64MR-001的PLC,(1)输入端是不是直接用220V交流输入?(2)输出端还要用24VDC电源吗?(3)其输出端外围负载全是LED灯,要不要加限流电阻?(4)由于是模拟,外围负载有8个LED,与公共端COM1、COM2、COM3等怎么接线?本人是新手,做毕设刚接触PLC的实际应用,有很多不懂,麻烦各位大侠帮帮忙,感激不尽!

(1)三菱的PLC也好,变频器也罢,都是0V输入触导的。也就是说,输入一端接0V,另一端接开关量。这和西门子作为全球性品牌老大,形成了鲜明的对比。所以,基于此,输入端,一端接COM(当然,COM1,COM2……只要是有使用到输入量的COM端,都要短接),另一端接开关量。举例说中间继电器的触头来说,一端接COM,另一端接X000。至于检测是否导通的电流,由PLC内部24V直流电压完成。
(2)PLC输出只是一个继电器,相当于中间继电器的触头,有输出就导通,只是起到接通和断开的作用。负载的电压,是需要外围电路提供的。
(3)如果外围没有感性负载,就不需要外接限流电阻。当然,这里的限流电阻跟你说的不是同一个概念。我说的限流电阻,是防止刚性负载断电后续流,产生反向高电压击穿负载。至于LED.因为LED本身没有什么阻值,所以如果单单只是接LED的话,会造成短路。根据PLC输出继电器额定电流为0.8A来说,如果是24V的直流电压,应该续接100欧姆的电阻。
(4)公共端COM1,COM2,COM3的作用,在于:有些输出负载时需要24V的电压,有些是需要220V的电压,不同的电压供电的负载,当然不同的回路。所以才有了COM1-3,可以有更多的选择性。如果你的负载全部是LED,是需要24V直流电提供,那么,只需要把COM1-3的公共端子短接就行了、。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-14
关于COM端,要看你用的输出时哪一点,PLC的COM端是某几个输出点公用一个COM,输入端要接24V直流电,负载全市LED 的话要接限流电阻!