三菱FX2N系列PLC输出端可不可以直接接LED灯?要不要家限流电阻?

用的是FX2N-64MR的PLC,输入端是不是直接用220V交流输入?输出端还要用24VDC电源吗?其输出端可不可以直接接LED灯?要不要家限流电阻?本人是新手,做毕设刚接触PLC的实际应用,有很多不懂,麻烦各位大侠帮帮忙,感激不尽!

1.“输入端是不是直接用220V交流输入?” 是,接PLC的L、N端,是让PLC工作的。
2.“输出端还要用24VDC电源吗?” 接不接电源视你接什么外围负载。
3.“其输出端可不可以直接接LED灯?”要想让LED灯工作当然要接电源,可外接电源,也可用PLC自带的+24V电源(有电流限制,计算下你的LED功耗)。
4.“要不要家限流电阻?”LED看是几伏的,一般小的是5V或3V驱动的,要加一个限流电阻,5V的话加一个120欧姆左右的,你可以先用打欧姆的电阻试试,看看LED发光亮度及电阻的发热情况。
PS,刚入手的话最好看看三菱的数据手册,你这些问题都有详细的描述,学习PLC不要太浮躁,慢慢来。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-14
你们瞎给人家讲:1.人家说的型号是FX2N-64MR 是一个根本不全的型号,FX2N-64MR-001 才是接220v工作电源,也就是接PLC的L、N端。
但是如果是FX2N-64MR-D 那工作电源要接24VDC

这样PLC的工作电源就解决了。

2.输入端采用的是NPN模式 也就是COM要接直流电的负(0V),COM通过开关,感应器等和X1...接通就是接通了输入端, 如果是FX2N-64MR-001型号的,那PLC本身是有内置电源的,可以用PLC提供的24电源,如果想要外置电源可以接24v直流电,负极0V接COM端 如果是FX2N-64MR-D型号 那一定要接外置电源,可以接24v直流电,负极0V接COM端

3.
输出端,因为型号是64MR类型,那输出时继电器类型的,就是一个开关,接线方法按照楼上1楼,2楼他们说的做,就可以了。
第2个回答  2010-05-14
(1)输入端是不能直接用220V交流输入。220V是工作电源。(2)输出端是无源的继电器,电源要随负载确定。(3)接LED须另配LED电源,要不要限流电阻和PLC无关。
第3个回答  2010-05-14
最好还是加上,一般输出时24V,而LED的最大电流的20mA,再减去LED的压降,就基本可以完成要求了。
但是个人建议,还是加上继电器保护,这样对plc来说也不会造成什么破坏。