距离保护 I 、Ⅱ、Ⅲ段的保护范围 ?

如题所述

第Ⅰ段是瞬时动作的,保护范围为本线路全长的80~85%;第Ⅱ段与限时电流速断相似,保护范围应不超出下一条线路距离第Ⅰ段的保护范围,并带有高出一个△t的时限以保证动作的选择性。

第Ⅲ段与过电流保护相似,其起动阻抗按躲开正常运行时的负荷参量来选择,动作时限比保护范围内其他各保护的最大动作时限高出一个△t。

第II段的保护范围为本线路的全长并延伸到下一段线路的一部分(不应 超出下一段线路距离保护I段的保护范围),距离保护I段和距离保护II段共同 构成了本线路的主保护。第III段的保护范围则为本线路和下一段线路的全长,并延伸到再下一段线路的一部分,作为距离保护I、n段的后备保护。

扩展资料:

距离保护的特性当短路点距保护安装处近时,其量测阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其量测阻抗大,动作时间就增长,这样保证了保护有选择性地切除故障线路。

距离保护的动作时间 (t)与保护安装处至短路点距离(l)的关系t=f(l),称为距离保护的时限特性。为了满足继电保护速动性、选择性和灵敏性的要求,目前广泛采用具有三段动作范围的时限特性。

三段分别称为距离保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段,它们分别与电流速断、限时电流速断及过电流保护相对应。

参考资料来源:百度百科-距离保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
一般情况下,距离保护的第 1 段只能保护本线路全长的 80 % -85 %,其动作时间 t1 为保护装置的固有动作时间。第Ⅱ段的保护范围为本线路全长并延伸至下—段线路的一部分,它是第 1 段保护的后备段,一般为被保护线路的全长及下—线路全长的 30 % -40 %,其动作时限 t2 要与下一线路距离保护第 1 段的动作时限相配合,一般为 0 . 5s 左右。第Ⅲ段为Ⅰ、Ⅱ段保护的后备段,它能保护本线路和下一段线路的全长并延伸至再下一段线路的一部分,其动作时限 t3 按阶梯原则整定。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-02-23

     线路距离保护装置采用基于ARM Cortex-M3内核的高性能微控制器STM32F103VET6芯片,集32位RISC处理器、低功耗、高性能模拟技术、高速DMA通道及丰富的片内外设、JTAG仿真调试等于一体,无可调节器件,现场免维护、可用作220kV及以上电压等级输电线路的主保护及后备保

护。


距离保护的原理和范围:  http://www.weijizongbao.com/xl/152.html  



相似回答