配电房的配电设备预防性试验真的要做吗

如题所述

预防性试验是电力设备运行和维护工作中一个重要环节,是保证电力设备安全运行的有效手段之一。

高压电气设备还是带电作业安全用具,它们都有各自的绝缘结构。这些设备和用具工作时要受到来自内部的和外部的比正常额定工作电压高得多的过电压的作用,可能使绝缘结构出现缺陷,成为潜伏性故障。

另一方面,伴随着运行过程,绝缘本身也会出现发热和自然条件下的老化而降低。预防性试验就是针对这些问题和可能,为预防运行中的电气设备绝缘性能改变发生事故而制订的一整套系统的绝缘性能诊断、检测的手段和方法。

专业的各类电气试验:交流耐压试验、直流耐压试验、直流电阻试验、变比试验、回路电阻试验、开关测试试验、介质损耗角试验、绝缘试验、接地电阻试验、电缆电线绝缘线径测试、负荷测试(电流)空调风速、压力、温度、湿度、噪音测试、照明亮度测试。

电气设备在运行过程中,受电场力的作用,受运行温度和空气湿度、腐蚀气体等因素的影响,绝缘状况会不断劣化,这是一种正常的衰退现象,只要它符合设备制造厂家规定的运行条件,就能够达到安全使用期限。

但是,在运行过程中受某些特定不利因素的影响,可能使电气设备不能达到正常的运行寿命,因此需要对设备绝缘状况要按时进行定期试验和检查。

通过分析从而鉴定电气设备的绝缘老化程度能否满足实际运行的要求。并根据检查和试验结果进行分析,采取相应的检修措施和运行规定,以维持和保证设备的正常工作水平,确保安全、经济、可靠运行。

回答者:三新电力

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-06-02
电力设备安全运行的首要问题是确保电力设备安全、预防性试验目的就是检查设备功能是否能正常运行,确保电力正常运行,所以预防性试验也是十分必要的。
根据国家《电力设备预防性试验规程》,配电室各设备检测周期如下: a. 高压电气设备预防性试验:10KV室内电气设备每两年试验一次。 b. 10KV避雷器每一年试验一次,变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运 行。 c. 0.4KV避雷器每年试验一次。 d. 电力电缆项目:绝缘电阻每一年一次。 e. 电力变压器项目:绕组绝缘电阻和系数比两年一次。 f. 绝缘工具(绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔、高压绝缘棒等)每半年试验一次。 g. 电流互感器、电压互感器项目:绕组的绝缘电阻和变比两年一次。 h. 油开关项目:绝缘电阻一年一次。 i. 继电保护装置项目:10KV两年一次。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-11-15
依据:依照国家《电力设备预防性试验规程》、行业的有关标准、规范及设计资料对设备进行的检查、试验或监测的试验。
电气预防性试验是电力设备运行和维护工作中一个重要环节,是保证电力设备安全运行的有效手段之一。其目的在于检查电气设备在长期运行中是否保持良好状态,掌握电气设备的绝缘情况,以便发现缺陷及时处理。电气设备的预防性试验对防止电气设备在工作电压或过电压作用下击穿造成的停电及严重损坏设备的事故,起着预防作用。
电气设备预防性试验的必要性,是避免电气设备在运行中设备绝缘被击穿酿成停电事故,起到保证设备安全运行的作用。这不仅仅是对已投入运行的电力设备而言,就是对于新建的电力设备或者是大修后的设备,预防性试验也是十分必要的。
第3个回答  2020-05-26
供电电压35kV及以上、供电电压10kV双电源供电或装机容量在1000kVA 及以上的客户,每年一次;装机容量在1000kVA以下高供高量的客户,每两年一次。福建地区做年检的单位有厦门壹电电力服务有限公司。
相似回答