配电房预防性试验
一次多长时间
答:
1-2年。
1、高压电气设备预防性试验:10KV室内电气设备每两年试验一次
。2、10KV避雷器每一年试验一次,一般供电局的要求是在4月1日—11月30日期间投入运行。3、电气预防性试验是电力设备运行和维护工作中一个重要环节,是保证电力设备安全运行的有效手段之一。
高压
配电房
几年做一次检测
答:
法律依据:《电力设备预防性试验规程》 配电室各设备检测周期如下:1)
高压电气设备预防性试验:10KV室内电气设备每两年试验一次
。2) 10KV避雷器每一年试验一次,一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。3) 0.4KV避雷器每年试验一次。
4)电力电缆项目
:绝缘电阻每一年一次。5)电力变压器项...
配电房做高压预试
,一般
要做哪些
项目,有哪些注意事项?麻烦说具体一些...
答:
1、吸收比和极化指数的试验
2、介质损耗和电容试验
3、直流泄漏电流试验
4、变比、极性试验 5、空载损耗和负载损耗试验 6、直流电阻试验 7、
分接开关的过渡电阻和过渡时间以及波形试验
8、交流耐压试验
9、绕组变形试验 10、变压器油试验 开关又有很多种 空气开关、多油开关、少油开关、SF6开关、真空...
配电房
的配电设备
预防性试验
真的
要做
吗
答:
专业的各类电气试验:交流耐压试验
、直流耐压试验、直流电阻试验、变比试验、回路电阻试验、开关测试试验、介质损耗角试验、绝缘试验、接地电阻试验、电缆电线绝缘线径测试、负荷测试(电流)空调风速、压力、温度、湿度、噪音测试、照明亮度测试。电气设备在运行过程中,受电场力的作用,受运行温度和空气湿度、...
配电房
年度预防性
试验
维护都有
哪些
内容?
答:
内容包括有对电气设备进行全面的清尘和测试
。然后检查高压母线和绝缘瓷瓶,扭紧螺栓、清除灰尘,检查母线有无变形, 有无放电烧黑痕迹,对有锈蚀的螺栓必须立即更换。检查真空开关瓷瓶,检查整个系统有无放电起孤痕迹,紧固接线螺栓。 检查负荷开关灭孤系统,清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况等,具体...
投运前,10KV
配电房需要做哪些试验
(包括电缆,变压器,10KV开关柜)_百度...
答:
变压器的直流电阻,交直流耐压,介质损耗 电缆的绝缘电阻,交流耐压 开关柜的动特性试验,直流电阻,
交流耐压试验
投运前,10KV
配电房需要做哪些试验
答:
1.像断路器做相关试验,说实话不做也可以 2. PT CT 做交流耐压,绝缘电阻之类的,PT还要做变比之类的试验 3.母线连同支持绝缘子和绝缘套管做交流耐压 4.综合保护器做继电保护试验 5.检查五防 连锁 备自投试验之类的 6.电缆做直流耐压之类的 具体你看一下
预防性试验
规程 和相关规定的规程 ...
供电部门对
配电房
预防性
试验
规定一年做一次吗?
答:
1.1 电力设备绝缘的交接和
预防性试验
是检查、鉴定设备的健康状况,防止设备在运行中发生损坏的重要措施。按电力部DL/T596《电力设备预防性试验规程》及GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的基本精神,结合大唐集团公司的具体情况,特制定本规程。1.2 本规程所规定的各项试验标准,是电力...
高低压
配电房
的电气安全
试验
测试有
哪些
内容,这些测试内容如何去做?是否...
答:
高低压
配电房
主要是由地方供电局验收的,他们的问题因地而异,主要是先从高低压柜压线开始,之间的间距,母线槽离低压柜、变压器的距离,桥架的做法,电缆沟支架,防火封堵,这些咱们按照一般流程施工就行,供电局送电前的高低压专项验收他会提出问题,咱们整改就行。
建筑电气方面都
要做什么试验
答:
1、动力箱、照明箱绝缘检查后,通知低压
配电房
可以送电,配电房电工确认可以送电后,合闸并挂上通. 电标识;2、设备主电源柜通电后,分别对各设备主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔等控制箱和风机盘管控制箱送电;3、楼层主电源供电电缆绝缘检查后,通知低压配电房可以送电,配电房电工确认可以送电后,...