过电流保护和电流速断保护 为什么不用去保护单相接地故障?

如题所述

这是三种完全不同的动作机制

1:过电流保护依赖的是断路器内部的热动原件,因此过流保护也叫热脱扣。

     其动作原理与热继电器和双金属温度计基本一致,把两种热膨胀系数相差较大的导电材料贴合在一起,当电流过大时,两种材料都会因发热而膨胀,直接表现就是长度会变长,膨胀系数比较大的一侧长度增加较多,另一侧则较少,这样就会导致他俩组成的整体不再是平的,会向系数较小的一侧弯曲,弯曲到一定程度,就会带动机械结构触发脱扣机构,进而跳闸,这个过程是比较慢的,因为金属升温变形是需要时间的。

2:电流速断保护依赖的是电磁感应原理,也叫电磁脱扣。

     其动作原理比较简单粗暴!就是在断路器的主回路中串进去了一个线圈,这个线圈其实就是一个电磁铁,当断路器中的工作电流在额定值范围内时,电磁铁所产生的磁性不足以吸引脱扣机构动作,但是当断路器出线侧出现类似相间短路的情况时,会瞬间产生一个非常大的电流,电流大,则线圈产生的磁性就强,这时候就足以吸引脱扣机构动作,进而跳闸!

3:接地故障其实也是依赖的电磁感应原理,而且它的动作机制也是电磁脱扣,但是与速断保护的检测原理完全不同,速断保护检测的是主回路中的电流大小,而接地故障检测的是零序电流

     什么是零序电流呢?比如一个2P的漏电保护器,一根火一根零,这两根线在断路器内部会一起穿过一个电流互感器,我们都知道导线中只要有电流流过,就会产生磁场,我们可以通过检测这个磁场的强度来测量回路电流值,但是如果你把一个回路的零火两根线全部穿过一个互感器,或者把三相电的A\B\C三相全部穿过一个互感器,那零火线或者三相线的磁场就会相互抵消,这时候互感器是检测不到任何磁场的,那它也就不会感应出电流

     但是如果火线接地了,那就会有一部分电流直接流入大地了,不再经过零线返回,这时候他俩的电流就不一样大的,磁场也就无法抵消了,这时候电流互感器就会检测到磁场,进而产生感应电流,这个感应电流很小,它会经过断路器内部的一个放大回路(一块小线路板)进行放大,然后供给一个电磁铁,这个电磁铁会带动脱扣机构动作,进而发生漏电跳闸!


一般情况下,普通断路器具备的功能,漏电断路器也具备,只是多了一个零序电流检测的功能,这也是为什么漏电断路器比普通空开多出来一大块的原因,因为那里边有线路板,有单独的一个电磁铁,还有互感器

下面是对比图(图片是百度上剽来的)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答