三角形接法电源的相电压怎么定

如果发电机本身是星形连接,线电压等于380V,那么,每个绕组的电压是220V,如果将其改为三角形连接,线电压就变成了220V。
这时候(三角形连接)相电压是多少呢??
相电压是每相电压对中性点的电压 三角形接法就没有中性点,哪来的相电压?
还是说这个定义有误?! 因为看到另外一个定义:相电压是绕组间的电压(所以三角形接法时相电压等于线电压) 那么是不是说对于电源和线路,相电压是有不同定义的?
现在的教科书真他妈垃圾 到处照搬照抄 网上的回答也是乱七八糟 很少有说明白的!
请专家给个清晰的答案

在三角形接法中,线电压等于相电压,线电流等于相电流的√3倍;
星形接法中,线电压等于相电压的√3倍,线电流等于相电流。
不论是发电机,还是电动机,甚至是电源或是线路,上述结论都是成立的,其定义也没有什么不同,定义如下:
相电压是指绕组两端之间的电压,相电流是指通过绕组的电流;线电压是指线路(即三根火线)之间的电压,线电流是指通过线路(即火线)的电流。
所以说三角形接法也是有相电压的。若发电机每个绕组的电压是220V,将其改为三角形接法,线电压和相电压相等,都是220V。
若有帮助,请采纳,追问

谢谢你的回答!
1、我也认为相电压是指绕组两端的电压,但是百度百科关于相电压的解释是这样的

(三根火线中任意相线与零线之间的电压叫相电压Ua.Ub,Uc。)
而且很多书上也是这么写的,到底是怎么回事呀?
是不是说对于电源和线路,相电压是有不同定义的?

2、“若发电机每个绕组的电压是220V,将其改为三角形接法,线电压和相电压相等都是220V。”现在的问题是每相对地(或者中性点)的电压是多少呀?

追答

第一个问题:你说的那个相电压的定义,是指星形接法中的定义,在星形接法中,绕组两端中必有一端是在中性点(即零线),所以说绕组两端之间的电压也可以说成是任意相线与零线之间的电压,都是指相电压的。定义还不是相同的吗?
第二个问题:在星形接法中,在中性点不接地的系统中,若三相电流对称,则相线对地的电压是220V,若三相电流不平衡,就会发生零点漂移,相线对地的电压就不在是220V了;在中性点接地的系统中,不管三相电流是否对称,相线对地的电压始终为220V。所以说对地电压是要看情况的。
三角形接法中,是没有中性点的,相线之间的电压是220V,而大地的电势恒为0V不变,若三相电流平衡且相线都不接地,那么相线对地电压应该是220V,否则就另当别论了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答