三角形接法的三相电压,线电压是380V,那么相电压是多少?

三角形接法的三相电压,线电压是380V,那么相电压是380V吗,还是说相电压是220V,网上写的资料是线电压和相电压相等

三角形接法的线电压是380V,相电压也是380V。这与Y型接法不一样,Y型接法的线电压是380V,相电压是220V。

三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。

扩展资料:

电机三角形和星型接法的注意要点:

1、电机三角形接法时因为没有中性点,具体方法是电机的三相绕组的头与尾分别连接,这时只有一种电压等级,线电压等于相电压,线电流等于相电流的约1.73倍。

2、电机星形接法时因为有中性点(电机一般都是三相对称负载所以一般不引出中性线),具体方法是电机的三相绕组的三条尾连接在一起,三条头接电源,这时有两种电压等级,即线电压和相电压,且线电压等于相电压的约1.73倍,线电流等于相电流。

3、需要注意的是本来星形接法的电机不能接成三角形,(如果接成三角形,这时相电压升高到约1.73倍,长时间运行必然烧毁电机)。

4、同样本来三角形接法的电机不能接成星形,(如果接成星形,这时相电压降低到约1.73倍,达不到正常功率,如果带额定负载,那么这时属于过载状态,时间一长也必然烧毁电机)。

5、在中国一般3-4KW(千瓦)以下较小电机都规定接成星形,以上较大电机都规定接成三角形。

参考资料来源:百度百科-三角形接法

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-23

三角形接法的三相电压,线电压是380V,那么相电压是380V。

如果三角形接法是电源:可能是380V,也可能是220V;

如果三角形接法时负载:线电压由电源决定,与负载的连接方式无关,是380V;

所谓三角形接法或星形接法,是指三相负载(或电源)的三个绕组的连接方式。前者将三个绕组首尾相连,形成闭合三角形。后者将三个绕组的尾端连接在一起,首端引出。

所谓线电压,是指三根火线任意两根之间的电压。所谓相电压,是指绕组两端的电压。

三角形连接时,线电压等于相电压,星形连接时,线电压施加在两个绕组之间,而两个绕组的电角度为120°,所以,线电压是相电压的根号3倍。

三角形接法:将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。

星形接法:把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。

扩展资料:

三相电在电源端(或称变压器)和负载端均有星形和三角形两种接法。
三相电的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电的三个相线。

对于星形接法,可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。

 也可不引出,形成三相三线制。当然,无论是否有中性线,都可以添加地线,分别成为三相五线制或三相四线制。  

三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。

添加地线后,成为三相四线制。
星形接法的三相电,线电压是相电压的倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。  

三角形接法的三相电,线电压等于相电压,而线电流等于相电流的倍。

参考资料来源:百度百科  ——三角形接法

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-02

  I线=√3×I相,U线=U相,

  P相=I相×U相,

  P=3P相=√3×I线×U相=√3×I线×U线。

  星形接法

  I线=I相,U线=√3×U相,

  P相=U相×I相,

  P=3P相=√3×U线×I相=√3×U线×I线;

  

第3个回答  2015-09-08
相电压是220V。
原因:对于交流电来说,相电压就是任一相线(火线)与零线之间的电压,也就是220V。三相交流电有三个相电压:三者电压、频率相同、相互之间的相位相差120°。 任意两根相线之间的电压,称为线电压,380V。三相交流电有三个相电压,所以也就有三个线电压:三个线电压的电压、频率相同,相互间的相位相差120°。 线电压=(√3)×相电压对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压。对于市电,相电压220V,线电压是220V的根号3倍,即380V。
线电压(Line Voltage)是多相供电系统两线之间,以三相为例,中A、B、C三相引出线相互之间的电压,又称相间电压。星型连接的线电压的大小为相电压的√3 倍。三角形电源的相电压等于线电压。
三相发电机星形接法中,三个绕组的末端被连在一起形成公共端——中性线——零线。和三个绕组起端相连接的输电线形成相线,也叫火线。(火线)与中性线间的电压就叫相电压U1。
第4个回答  2013-02-03
三角形接法的三相电压,线电压=相电压 线电流是380 相电流是220

星形接法的线电压是380 相电压是220 线电流=相电流