66问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀和排烟防火阀图片
防火阀
有几种?
答:
1、FDS:普通防火阀,用于在火灾时需隔断火源的通风管道上,且反馈信号。主要用于通风空调系统的干管及穿机房等的隔墙处,当管道内的烟气温度达到70℃时,易容部件熔断,关闭阀门并反馈信号。此反馈信号一般是用来就地关闭风机,不建议接入消防控制中心。2、FDSH:
排烟防火阀
,用于排烟系统中风管穿越机房、防火墙等...
怎样识别
防火阀和排烟防火阀
?
答:
防火阀和排烟防火阀
的区别防火阀1、防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;2、常开型排烟防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一...
怎样识别
防火阀和排烟防火阀
?
答:
1、结构不同防火阀主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。
排烟防火阀
作为消防部件一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完...
消防
排烟阀
实物接线图
答:
排烟防火阀
一般用单输入模块。一般这种防火阀直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机 接线:取防火阀控制装置反馈常开端子(防火阀关闭时短路,打开时短路)与模块相连。
280度
防火阀与
280度
排烟防火阀
答:
280度
防火阀与
280度
排烟防火阀
的区别如下:一、材质不同 1、排烟防火阀:主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。2、防火调节阀:材质:碳素材,镀锌板。二、性质不同 1、排烟防火阀:非常实用新型涉及一种消防元件,一般是安装在机械排烟系统的管道上,一般处于开启状态。当发生火灾时,应打开排烟口,当...
谁有按
防火
分区独立设置的机械
排烟
系统的
图片
?
答:
机械排烟系统由防烟垂壁、排烟口、排烟道、
排烟阀
、
排烟防火阀及排烟
风机等组成。(1)排烟口 一般尽可能布置在防烟分区的中心,距最远点的水平距离不能超过30m。排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间最小的水平距离小于15m。排烟口平时处于关闭状态,当火灾...
排烟口
防火阀和排烟防火阀
有什么区别?
答:
主要区别在于:1、BECH是能远距离手动开启(距离≤6M) 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
(口)。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位 MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。防火阀是一种记忆熔合金的温度控制,利用...
防火阀和排烟防火阀
的区别,你真的清楚吗
答:
排烟阀
一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。6、“
排烟防火阀
”与“防火阀”用途区别 1.0度防火阀用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭;2.280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭;3....
排烟防火阀
平时应该常闭还是常开?
答:
通常安装在风机和与送风口之间管道上的
防火阀和
防火调节阀都是常开状态,以保证防排烟功能实现,只有超温自动熔断后,关闭并发出动作反馈信号。“
排烟防火阀
”是排烟系统用的,在温度小于280度时,理应保证排烟系统正常工作,故应常开。至于常闭的情况,比如维持房间正压等需要保证严密性的情况也有。采用常闭...
防火阀
怎么接线?
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟防火阀
适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...