无功补偿控制器取样线要不要穿过互感器
无功补偿控制器取样线要不要穿过互感器
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-04-20
要取样互感器还要倒穿
第2个回答 2016-04-25
无功补偿控制器取样电流信号跟正常电流表采样是一样的,也就是电流互感器一般是串排的,而采样电流信号则从电流互感器二次侧接线端子取线。
第3个回答 2018-02-03
请问老师,变压器旁边装设一补偿柜,在靠近变压器位置装有一个互感器,我从变压器到一级盘柜的线,要不要从互感器穿过。谢谢
相似回答
我想请教,二个以上的电容柜,
无功补偿
它的电流
互感器
怎样
取样
?怎么连接...
答:
两台
补偿控制器取样
电流端串联接
互感器
。
无功
电容
补偿
柜问题
答:
当主柜出现问题启用备用柜;4.按照上述原因,两个
控制器取样
电流是能共用原有的那个电流
互感器
的,因为工作的只有一台
补偿
柜(控制器);5.两个补偿柜控制器电流
取样线
串联接互感器。上面这位仁兄回答的基本上可以了,其实,这种情况只要将新加的电容柜接触器接到原来的控制器上就行了,如果控制
器控制
...
无功补偿控制器不
接
互感器
是不是就不回投?
答:
正常情况下,应该不会投切的,没有
互感器
的信号,无法计算
无功
容量,也就没有投切的依据。
关于
无功补偿控制器
与
取样
电流
互感器
的关系
答:
电流
互感器
的二次线接到功率因数表,然后串接到
无功补偿控制器
的电流输入端。(重点是电流讯号必须串联)。而200KVA的变压器的额定电流是289A,按理说,互感器变比小了,投切精度会有提高,但是如果你的负载同时利用率较高,那用400/5与200/5在补偿上就不会有不同。但是这里有一个无功补偿控制器的...
无功补偿控制器
的电流采样应装在哪里
答:
一般从配电总盘的A相电流表
互感器
处(串联共用)获取采样电流,也可以单独设互感器获取采样电流的。
无功补偿取样
电流信号是有
互感器
提供的,而电流互感器却安装在负载的末端...
答:
按照这样,电流
互感器
都是安装在"进线柜"断路器出线端,中间通过联络柜来联接,如果"两路进线柜"都安装了采样电流互感器,则无论是"两路进线"带电,还是"任一路进线和联络"带电,觉得都可以采样...若"两进线"带电,则通过"两进线电流互感器"采样;若"一进线与联络"带电,则通过"本身进线电流互感...