我想请教,二个以上的电容柜,无功补偿它的电流互感器怎样取样?怎么连接的
同一条线中,一台进线柜和两台都带补偿控制器(两台皆是共补),这种情况怎么样接接连接线
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-02-04
两台补偿控制器取样电流端串联接互感器。
第2个回答 2021-02-04
互感器串联到无功中控就可以了就可以了
相似回答
我想请教,二个以上的电容柜,无功补偿它的电流互感器怎样取样?怎么连接
...
答:
两台补偿控制
器取样电流
端串联接
互感器
。
我想请教,二个以上的电容柜,无功补偿它的电流互感器怎样取样?怎么连接
...
答:
具体是这样:一个柜子按常规方式,用一个电流采样器采样,用一个补偿控制器控制该柜子的电容
,同时,注意,这是关键:同时用这个柜子的接触器的辅助触点,去控制另外一个柜子的接触器,被控制的柜子,没有补偿控制器,也不需要采样信号。这本质上是接触器的并联使用,也相当于电容器直接并联使用。那么,...
...
无功,2
台
补偿柜
上
电容
投切控制器的采样
电流
该
怎么
取?
答:
1、方法1 :直接把两台补偿柜的取样互感器都穿入母线入口,给各自的补偿柜提供电流信号
。补偿柜的接入点,接在母线出口。让两台补偿柜各自独立工作。这个方法最简单,但是问题较多,最常见的就是补偿柜之间会出现争抢的现象,如果负载稳定,那问题不大,如果负载工作时波动较大,会严重影响补偿柜的寿命。
多台
无功补偿柜
用一
个取样互感器
答:
低压的可以用一个互感器给多个控制器取样,但是需要把他们的信号串联起来使用,然后调整投切间隔
。无功补偿控制器与取样电流互感器没有什么关系。电流互感器只是采样电流,控制器则是分析采样电流。互感器:互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是按比例变换电压或电流的设备及电流互感器和电压...
无功补偿
控制器
的电流
采样应装在哪里
答:
一般从配电总盘的A相电流表
互感器
处(串联共用)获取采样
电流,
也可以单独设互感器获取采样
电流的
。
一个
电流互感器,
一块功率因数表和
两个无功补偿
控制器的接法
答:
电流互感器的
二次线接到功率因数表,然后串接到
无功补偿
控制器
的电流
输入端。(重点是电流讯号必须串联)基本上,一个变压器回路只能有一个无功补偿控制器,否则,会同时动作,造成双倍的补偿量,我猜,你可能是原先有一个补偿柜,后来又移来一面补偿柜,所以才会有两个控制器。 建议,其中一个控制器...