关于无功补偿控制器与取样电流互感器的关系

如题所述

第1个回答  2022-12-13

电流互感器的二次线接到功率因数表,然后串接到无功补偿控制器的电流输入端。(重点是电流讯号必须串联)。而200KVA的变压器的额定电流是289A,按理说,互感器变比小了,投切精度会有提高,但是如果你的负载同时利用率较高,那用400/5与200/5在补偿上就不会有不同。

但是这里有一个无功补偿控制器的灵敏度问题,也就是最小起动电流,用200/5的互感器显然是最小起动电流小了,提高了补偿的灵敏度。


扩展资料:

要实现精确的无功补偿就必须对无功电流进行准确的测量。

因为电压的变化范围较小,因此对电压的测量精度要求不高,通常有1%的测量精度就足够了。通常的情况下,不测量电压也可以实现很好的无功补偿控制,对电压的测量主要是为了实现过压、欠压、以及缺相等保护功能。

对电流的测量灵敏度要求要高一些。对于使用8位单片机的低档控制器,测量灵敏度要达到1%以上。注意这里强调的是“测量灵敏度”而不是“测量精度”,1%的电流测量灵敏度即相当于可以区分1%的电流变化。

参考资料来源:百度百科-无功补偿控制器

相似回答