66问答网
所有问题
电缆线埋地敷设深度不应小于多少米
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-07
根据
《电力工程电缆设计规范》
GB50217-2007的5.3,电缆地下直埋敷设要求:电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UpxDiipivU22vU9snsv.html
相似回答
380伏地下
电缆埋
深是强制规范吗
答:
2、人行道下不应小于0.5米
;3、在冻土地区,应敷设在冻土层以下;4、在不能满足上述要求的地段应按设计要求敷设。市政道路内电缆人行道埋深
0.8米以上,车行道1米以上
。电缆在土壤中直埋敷设时要考虑冬季冻土层厚度,避免因土壤结冻损坏电缆。中原地区冻土层一般不超过0.7米,所以直埋电缆埋设深度要求...
电缆线
路可以沿什么
敷设
答:
2.电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m
,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。3.橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。4.电缆的接头应牢...
埋地电缆
漏电怎样测出
答:
根据建设工程相关规范标准要求,施工现场直接埋地敷设电缆应选用铠装电缆,
且电缆埋地深度一般不小于700毫米
,地面有机动车道的,埋设深度不小于900毫米。电缆线埋设时,要根据地基性质和地下管道布局等因素制定合理深度。在设计时,应充分考虑道路开挖深度、地下水位、土质条件等因素。深埋可以更好地保护电缆线,...
建筑临时用电,
电缆线
需要横穿马路,有什么规范?
答:
5
电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7M
,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50MM厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。6 埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.OM高到地下0.2M处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5...
电缆
规格表电缆的安全要求与保护措施
答:
2.
电缆
与热力管道平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。3.电缆与铁路或道路交叉时,保护管应伸出轨道或路面2m以外。4.电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物应穿管保护,超出建筑物散水以外。5.电缆与接地间距0.25~0.5m;
深度不小于
0.7m.电缆的保护措施 1、耐腐蚀,使用寿命长。2、阻燃、...
对于沿墙面或地面
敷设
的临时用电线路的管理要求不包括
答:
3、每台电气设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。禁止一闸多机,开关箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不超过3米,控制开关和漏电保护器应与所控制的设备容量相匹配。停止作业后关闭电源,锁好开关箱。4、电缆在室外直接埋地敷设的深度应
不小于0.6m
,并应在电缆上下各均匀铺设不小于100...
大家正在搜
关于电缆线说法正确的是什么
不得采用什么做垂直接地体
pe线什么颜色
电缆直接埋地敷设的深度不应小于
地面下敷设的盘管埋地部分不应有
埋地高压电缆用什么电缆线
消防栓的间距不应大于多少米
直埋电缆敷设规范
单排脚手架搭设高度不应超过