66问答网
所有问题
当前搜索:
消防栓的间距不应大于多少米
消防栓的间距
有要求吗?
答:
室外消火栓周围120米内一定要有另一个室外消火栓;
室内消火栓在高层工业建筑及甲乙类厂房的室内栓间距不大于30米,其它建筑不大于50米
。当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。为便于消防车直接从消火栓取水,消火栓距路边的距离
不宜大于2 m
;消火栓周围应留...
消防栓间距不应大于多少米
答:
法律分析:室内消火栓应设置在建筑物内部容易看见并且容易操作使用的位置,
消火栓与地面的距离宜为1.1米,两个消火栓的安装距离不应大于30米
,根据使用的消防卷盘和消防水带制定,如消防水带和消防水盘为25米,那么间距就是25米。室内消火栓附近
1米范围内
不允许有阻挡物,方便消防栓开门时容易操作。室外...
消防栓的
布置
间距不大于多少米
?
答:
1)消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的高层建筑、高架仓库、甲乙类工业厂房等场所,
消火栓的布置间距不应大于30m
。如图4-25所示。2)消火栓按1支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50m。如图4-26所示。室内消火栓不仅给消防队员使用,也给建筑物内的人员使用,因建筑物内...
消防栓间距不应大于多少米
答:
两个消火栓之间的最大安装距离不应超过30米
,这一规定需根据所使用的消防卷盘和消防水带的长度来确定,例如,如果消防水带和消防水盘的长度为25米,那么它们之间的间距应为25米。在室内消火栓周围
1米范围内
,不应有阻碍物,以确保在使用时能轻松打开消火栓。室外消火栓应设置在路边或建筑物墙边,以便于...
消防栓间距不应大于多少米
,消防栓周边要设有防压
答:
2. 室外消防栓的保护半径不应超过150米,并且它们之间的设置间距不应超过120米
。3. 根据《中华人民共和国消防法》第十三条,需要申请消防验收的建设工程在竣工后,建设单位应向住房和城乡建设主管部门提出消防验收申请。对于不需要消防验收的其他建设工程,建设单位在验收后应向主管部门备案,主管部门则会...
消防
法对
消火栓的间距
设置是怎么规定的?
答:
丁类及以下的工业建筑间距和四类建筑及以下的可以设置单股供水
的间距不
超过50m;室外消火
栓间距
7.3.2 建筑室外
消火栓的
数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径
不应大于
150m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算且间距不超过120m。
消防栓的
防护
距离
是多少,一般隔
多少米
设置一个消防栓
答:
间距不应超过
120
m
。
消防栓
设置 1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。2、室外
消火栓应
沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。3、人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排...
消防栓距
路边
不应超过几米
答:
消火栓距离
路边
多少米
?1、市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并
不应大于
2.0m;2、市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;3、市政
消火栓应
避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。室内消火栓设置规范1、建筑室内
消火栓栓
口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜...
室内
消火栓的间距
怎么确定
答:
然后就是控制
消火栓的
艰巨
距离
地面的高度最好是在1.1米,出水的方向应该方便与消防水带的铺设。还要与设置消火栓的墙面呈90度或向下。还有就是应该按照防火分区要求进行布置,对消防给水的建筑的每层,除去没有可燃物的楼层外,都应该设置消火栓。
消防栓间距不应大于多少米
,消防栓周边要设有防压
答:
法律分析:这个室内
消火栓
2类以上和丙类以上建筑都是保护范围不超过30m的,丁戊类的是不超过50m的;室外消火栓是保护半径不错过150m且设置
间距不超过
120
m
的。法律依据:《中华人民共和国消防法》 第十三条:国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工,建设单位应当向住房和城乡建设主管...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
两个消火栓的间距一般不超过
室内两个消火栓最小距离
消火栓的间距不应大于120米
消防栓周边距离规定
消火栓的布置间距不应大于
两消火栓间距要求
消火栓的间距是多少
消防栓间隔距离多少米
室内消火栓间距不小于多少米