10kV电缆直流耐压试验的电压是多少?

如题所述

6/10耐压25kv,8.7/10耐压37kv

6和8.7是电缆导体和屏蔽层之间设计的电压。

10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。

电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。

1、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。

2、工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。

3、直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。

扩展资料:

直流高压发生器采用中频倍压电路,新型直流高压发生器应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。

直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。智能直流高压发生器采用故障取样专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。

试验目的:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感。

注意事项:

1.对电气设备进行直流耐压试验,须一人接线,另一人查对,确认接线无误后,方可进行试验。

2.所使用的微安表如处于高压接线时,须有良好的屏蔽,高压引线用屏蔽线,试验电缆用屏蔽罩。

3.无专用试验装置时,试验电容量小的被试物,应加滤波电容器。

4.在半波整流装置中,必须注意整流管的最大使用电压不得超过额定反峰值电压的一半。

5.使用硅管作倍压整流时,应注意硅管极性。

6.高压测量用微安表应配备保护装置,保护用的电容器应绝缘良好,不应有漏电现象。

7.做电缆直流耐压试验,导电回路中应接保护电阻,试验完毕应经电阻放电,必要时对附近设备也应放电或预先短接。

8.做避雷器电导电流试验,应采用高压测量。

9.对于能分相进行的设备,必须分相进行,以便比较判断各相的试验结果。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-04
10kV DC耐压试验电压为40kV。电缆的DC耐压试验是额定电压的4倍,持续1分钟。交流工频耐压试验为破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,持续1分钟。1.耐压试验是检查电器、电气设备、电气装置和电线。
首先明确这个10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两个10KV耐压试验是不一样的。6/10KV电力电缆交流耐压21kV,5分钟不击穿,而DC电压50.4kV,5分钟不击穿。8.7/10KV电力电缆交流耐压30.5 kV,DC电压73.2 kV,5分钟不击穿。执行标准为GB/T12706-2008。
橡胶绝缘交接时,最好用工频或0.1Hz交流耐压试验做交接试验。DC耐压试验非常适合油纸电缆,但不适合交联电缆。在DC电场下形成的空间电荷会储存在电缆绝缘层中,测试后电缆再次投入运行时会产生剩余的空间电荷(电场)。
一般做交流耐压测试。同样电压等级的耐压测试,如果交流电通过,DC也一定能通过。否则,没有必要。10kv电缆也常用于交流场合。
交接请参照国家标准《电气设备交接试验标准gb50150-2006》。目前所有电流都采用交流耐压(串联谐振耐压),6 kV和10 kV电缆的耐压为2.5u0,5分钟,如8.7/10kv电缆,其耐压为2.5 * 8.7 kV,35 kV电缆的耐压为60分钟2 UO(一般在局部地区也采用2.5uo,5。比如26/35kv电缆可以是2.5*26kv,5分钟5根。注意,35kvgis电缆做好后,进线耐压试验要在电缆端子上放一个耐压插头,防止电缆插头表面被高压试验损坏。
塑料绝缘电缆的DC耐压一般为48kv,试验时间为15min。
10KV电缆交接试验应能承受2.5U0的电压5min。第18.0.5条表18.0.5 5min。GB50150-2006《电气安装工程电气设备交接试验标准》规定10kv电缆试验电压为(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0)。10kv电缆一般有6/10KV和8.7/。
36kV,但交流电缆不建议使用DC耐压。