100kva变压器距离1000米能够承载30kw电机吗?

如题所述

100kva变压器距离1000米带30kw电机,主要问题不在变压器,而在电力传输过程中的线路压降。
如果电压在导线上损失太多,会导致负载端电压不足;
如果导线足够粗,就可以使电机正常使用。
经验估算:距离1000米带30kw电机。铜电缆需25平方毫米以上,铝电缆35平方毫米以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-27
可以,虽然距离远点带30KW电机没问题,不过1000米距离用铝线50平方铜线35平方比较合适。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-07-27
如果是380伏三相交流电,只要采用的电缆足够大的截面就可以承受,计算如下:
铜线R=0.0175*1000*1.732/S,
30千瓦电机需求的电流大小为I=30000/380/1.732/0.8,
使电压降不超过30伏计,
U=I*R=30,
S=0.0175*1000*1.732*30000/380/1.732/0.8/30=58平方,
计算可知,只要铜电缆的截面超过60平方,1千米内是可以承载30千瓦电机的。
第3个回答  2021-07-27
距离1km太远啦,启功时电压降很大,无法启动。
第4个回答  2022-06-28
市电10KV/0.4KV变压器100千伏安可以带动2台30千瓦电动机,LV35平方铝芯电缆的载流量约为122A,基本能够带动两台30千瓦电动机. 你好! 100KVA变压器可以带动30KW电机,100。
相似回答