66问答网
所有问题
630A空开在线路短路情况下不跳闸是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-19
导线细且在末端,短路电流根本达不到630A,所以空开不跳闸,故障长期存在。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UpU9DxxUDDpUpDsxnvv.html
其他回答
第1个回答 2020-07-19
一、空开选择过大,短路电流都达不到630A。
二、空开质量有问题。
三、老旧空开,没有保管好,日日晒雨淋,锈蚀、灰层水泥侵入等等,造成脱扣机构卡住。
相似回答
250kw变频器整流桥
短路
,空开竟然
没跳闸
,直接把
630A空开
炸了,求解啊!
答:
因为是短路状态
,电流很大很大,空开触点瞬间产生熔性强烈电弧,使空气电离导电,形成电源相间短路,空开就开炸了。
我工地有一个总箱,一个分箱,总箱为
630A空开下
分两路400A空开,分箱为4...
答:
你那个400A的可能坏拉 你想想10
0A没
跳 400怎么会跳哪 不是有两路吗 可以调换一下另一个试一下就知道了。
...然后连接到车间的配电箱是额定电流
630A的空开
,控
答:
1、万能断路器进线或出线过小或接头接触不好,发热引起跳闸
; 2、万能断路器跳闸电流没有调整好,跳闸电流偏低; 3、万能断路器其它故障
空气开关
太大了,380v火线跟零线搭一起了,会马上跳吗
答:
看大到什么程度,
如果空开的短路保护电流大于火线跟零线极限载流量太多就不会跳闸
,试想如果630A空气开关以后负载端用0.75平方胶质线短接起来,合闸后胶质线烧断都空气开关并未跳闸是一样的道理。
光伏电站 逆变器
空气开关
失效
答:
您好,我是这样分析的,您看是否正确:第一,逆变器上在进线处设置了断路器,该断路器的作用是:当逆变器内部发生短路或逆变器的负载发生短路时,瞬间切断电源,防止供电
线路在短路
时烧毁起火。这个断路器并不能阻止逆变器损坏,它是用来保护线路的。 第二,逆变器上的
空气开关
,如果是小型断路器,C...
630A
断路器空截
跳闸是什么
问题? 昨晚打雷了,停电后,来电送电,延时...
答:
第一类是
短路
。断路器出现晴天正常,雨天常
跳闸
的情况,就是由于短路引起的。最后经检查是由于控制回路短路,导致二进线灼伤造成跳闸现象。第二类
原因
是负载,举个简单的例子,如果
线路
的电流是200A,而断路器的壳架电流才100A,接入电动机时,线路正常,但对于断路器来说已经明显超载,这就会导致断路器...