所有的空开在短路时都不跳闸,是全都不合格吗?

一销售商说:我试过好多种牌子空气开关,如天正,梅兰日兰,飞雕,正泰等,空开上边两根电线和电源相连,下边两根电线搭在一起形成短路,但是这些空开都不跳闸.为什么呢?难道这些空开都不合格?

当超过其额定工作电流就会跳。如果是在额定工作电压、且接线无误,并确定电流是在一定的时间内已达到或超过其额定电流,均不动作就是坏的。

1、漏电跳闸:如果线路出现了漏电,那也是会引起空开出现跳闸的。当空开出现跳闸时,需要进行详细检查,如果复位按钮突出,则可断定为电路中出现漏电现象。

2、短路跳闸:倘若线路出现了短路,那也是容易引起空开跳闸的。一旦线路发生短路现象,这是十分危险的,此时应该保持断路器的断开状态,检查线路是否出现短路现象,同时需要排除短路故障,并找专业人士来处理,切勿轻易尝试解决,以免发生安全事故。



扩展资料:

造成短路的原因

1、线路老化,绝缘破坏而造成短路;

2、连接错误

3、元件损坏,例如设备绝缘材料老化,设计、制造、安装、维护不良等造成的设备缺陷发展成为短路。

4、气象条件影响,例如雷击过后造成的闪烁放电,由于风灾引起架空线断线和导线覆冰引起电线杆倒塌等。

5、人为过失,例如工作人员带负荷拉闸,检修线路或设备时未排除接地线合闸供电,运行人员的误操作等。人为破坏,如偷电线和美国的科索沃战争、伊拉克战争时使用的碳纤维弹。

6、其他原因,例如挖沟损伤电缆,鸟兽风筝跨接在载流裸导体上等。

7、其他原因,当电池的正极(+)与负极(-)接在一起,会产生巨大的电流通过电线,电池会因此受损,电线也会变热,这就是短路。

参考资料:百度百科-电路短路

参考资料:百度百科-空气开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-01-12
这个销售商说的不对。如果是这种情况的话,空气开关就失去了其保护的意义,当然是不合格产品。空气开关必须在回路短路时能够跳闸开断回路,以免造成人身及设备事故。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-09-30
问厂家啊 估计短路电流小 电流大还敢试第二次 小心被火花打着
第3个回答  2012-09-28
当超过其额定工作电流就会跳。如果是在额定工作电压、且接线无误,并确定电流是在一定的时间内已达到或超过其额定电流,均不动作就可讲其已是坏的。
第4个回答  2012-09-28
空开类型有A、B、C、D、K五个类型,脱扣电流为额定电流的倍数各不相同,A型为2-3倍额定电流,B型为3-5倍额定电流,C型为5-10倍额定电流,D型为10-20倍额定电流,K型为8-14倍额定电流,还具备1.2倍热脱扣动作电流。当搭接的短路线径较小,短路电流达不到脱扣电流时,空开是不会跳闸的。
相似回答